树欲静而风不止 发表于 2021-5-8 14:31 开关得315A,电缆得185
消防应急照明专题帖子汇总
按照建筑电气常用数据,不同条件数据相差较大,正常情况下有以哪个为准吗
x01oct 发表于 2021-5-8 15:23 320A,240电缆
wenqi3276 发表于 2021-5-8 15:54 按这个数据,设置300A可调式断路器 长延时整定0.9*300=270A 电缆取150的也够
苦瓜不苦 发表于 2021-5-8 16:15 按参数,300塑壳断路器+150电缆也够用,可调式感觉只会增加成本。
树欲静而风不止 发表于 2021-5-8 16:17 空调,还有个极端情况,也就是最大功率,你问问厂家或看看铭牌有没有?
lylvice 发表于 2021-5-8 16:18 还要看看电缆敷设方式,埋地敷设会有折减 240 稳妥185 也可以
苦瓜不苦 发表于 2021-5-8 16:31 最大功率是瞬时的,选择断路器和电缆需要考虑吗