账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6668|回复: 9

[问题探讨] 酒吧大厅疏散照明设置问题

[复制链接]
     
发表于 2021-4-27 15:46:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
16米高酒吧大厅,在四周墙上设置疏散照明灯,大厅中间疏散照度不够,这种情况如何解决?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-4-27 15:49:06 | 显示全部楼层
用B型灯具,顶上放点不就够了吗?
     
 楼主| 发表于 2021-4-27 15:56:04 | 显示全部楼层
16米高 有效果吗
发表于 2021-4-27 16:21:37 | 显示全部楼层
中间没有柱子?
     
发表于 2021-4-27 16:25:44 | 显示全部楼层
中间照明部分正常一般照明怎么设置,综合考虑个方案
     
发表于 2021-4-28 10:39:56 | 显示全部楼层
可以借助B型灯具来解决
     
 楼主| 发表于 2021-4-28 11:38:02 | 显示全部楼层
中间没有柱
     
发表于 2021-4-28 12:26:57 | 显示全部楼层
长宽多少,布置密一点不行
     
发表于 2021-4-29 10:18:13 | 显示全部楼层
问题是这种场所,还有宴会厅什么的,疏散照明其实没问题,还有B型灯可以上。我觉得问题是疏散指示标志怎么做,只在四周墙上做?四周也不一定是疏散通道,中间也不好做,做了难看又没用。是不是疏散指示标志可以不做,就做出口指示和疏散照明就行了
     
发表于 2021-5-9 11:36:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 hossoniet 于 2021-5-9 11:38 编辑

看这种的场所,长宽多少米;1、比如在疏散门口上方,安装大型标志灯,实现垂直于疏散通道的30米距离,是否可以实现疏散标志的需求,
2、高于8米的场所,安装B型应急照明灯,采用集电集控的系统;
3、配电上可以考虑采用一套B型集控型集中电源,配套一套A+B型分配电装置,同时输出B型电源供给照明灯具和A型电源供给标志灯具及部分高度8米以下的照明灯具。
这样的思路是否可以解决需求。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则