账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9531|回复: 13

[问题探讨] RCD与正常泄露电流

[复制链接]
     
发表于 2021-4-22 17:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
RCD选择应避开正常泄露电流。
请教大家:
单相设备均匀分布与三相时,单相设备的泄露电流,三相平衡线路的泄露电流,是否矢量和为零,而使RCD无法探测到呢?
如下面图片里的描述:如果单相设备的泄露电流矢量和为0,为什么电缆干线线路的矢量和不为0呢?
1619083241(1).png
     
发表于 2021-4-23 08:57:12 | 显示全部楼层
第一,三相平衡只是安装功率基本平衡,不是运行功率平衡。也就是说各相设备接入系统的状态随时间而不同,没接入的设备,不产生泄露电流。第二,功率平衡并不等于泄漏电流平衡。比如一相接入计算机较多,另一相接入盘管风机较多,即使功率相等,泄露电流也不一样。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-4-23 08:59:20 | 显示全部楼层
三相系统中,三相线路泄漏电流基本上是平衡的,相量和抵消之后一般不超过5mA/km。
     
 楼主| 发表于 2021-4-23 09:29:19 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-4-23 08:57
第一,三相平衡只是安装功率基本平衡,不是运行功率平衡。也就是说各相设备接入系统的状态随时间而不同,没 ...

不考了这么复杂的线路,就是普通的路灯配电线路。三相线路配电,每相接入相同数量的路灯,当然路灯都是一样的。
     
发表于 2021-4-23 09:37:50 | 显示全部楼层
chaoxy119 发表于 2021-4-23 09:29
不考了这么复杂的线路,就是普通的路灯配电线路。三相线路配电,每相接入相同数量的路灯,当然路灯都是一 ...

即使是三相四线制的路灯配线,三相轮换接灯,最后三盏灯处,三相线路是不一样长的。相差50-70m是正常的,各相线路泄露电流有不同。还有些路灯线路,三相线路到现场配电箱后,分成三单相回路,各单相回路长度和敷设条件未必相同,导致泄漏电流不同。还有就是灯控设计,未必考虑到三相平衡,导致泄漏电流不同。
     
 楼主| 发表于 2021-4-23 09:54:17 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-4-23 09:37
即使是三相四线制的路灯配线,三相轮换接灯,最后三盏灯处,三相线路是不一样长的。相差50-70m是正常的, ...

谢谢回复。也就是三相泄露电流还是会存在相互抵消吧?只不过考虑到实际情况,即使平衡也不会完全抵消。
那我想知道,配电手册里的,线路泄露电流的表的意义是什么呢?实际泄露电流,有可能很大,也有可能很小,表里的值完全没有参考意义了,误差太大。
1619142810(1).png
     
发表于 2021-4-23 10:05:32 | 显示全部楼层
chaoxy119 发表于 2021-4-23 09:54
谢谢回复。也就是三相泄露电流还是会存在相互抵消吧?只不过考虑到实际情况,即使平衡也不会完全抵消。
...

这应该是每相对地泄漏电流
     
发表于 2021-4-23 10:08:19 | 显示全部楼层
于楼主同疑问。难道干线电缆的三相正常泄漏电流不会抵消为零么?
     
发表于 2021-4-24 23:42:17 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2021-4-23 10:08
于楼主同疑问。难道干线电缆的三相正常泄漏电流不会抵消为零么?

如果三相泄露电流也完全相同,就能抵消为零
     
 楼主| 发表于 2021-4-25 10:57:06 | 显示全部楼层
自由的零线 发表于 2021-4-24 23:42
如果三相泄露电流也完全相同,就能抵消为零

不考虑三相各自所接设备的不同,不管是灯具还是计算机,这些属于设备泄露电流的问题。
单独就线路泄露电流来说,是否与三相负荷是否平衡完全没有关系,只是取决于线路的电压、频率、绝缘类别。
     
发表于 2021-4-25 17:30:29 | 显示全部楼层
三相负荷再平衡也没用,对于每根通电导体产生的电磁场来说在空间上不可能完全重合的(电缆、线每根导体的排列不一样的,导体不可能在空间上重合,每根导体都要占据一定的空间),也就不可能完全抵消了,那就会有泄漏电流存在。
     
发表于 2021-4-26 13:00:57 | 显示全部楼层
泄漏电流包括相间和相对地的分布电容电流与绝缘泄漏电流。相间泄漏电流与RCD没有关系。相对地根据各相负荷的泄漏电流,线路长短,截面大小,对地距离和各条线路绝缘电阻大小有关。而且,绝缘电阻不是按照线性分配的,某一点绝缘性能差,绝缘泄漏就会大。理论上三相参数相同,绝缘水平相同,电源电压对称,则总泄漏电流相量和为零。这样是很难做到为零的,所以零是相对的,不为零是肯定的。只要躲过固有的泄漏电流,就可以认为是零。
又因为这个固有泄漏电流会随着负荷变化,线路扰动而变化。所以,在总电源侧安装RCD是相对困难的,固有泄漏电流整定大,对人体保护失去作用。而且,单相泄漏增大,在相量和上可能还是减小。
如果电击事故,不管相量和是增大还是减小,泄漏电流相量一定是变化的。这样鉴相鉴幅漏电保护应运而生,当前的泄漏电流与前一次泄漏电流比较,有变化保护器就动作。没有变化,尽管泄漏电流较大,保护也不动作。再采用重合闸装置,分别出是电击事故,还是系统故障。期待智能漏电保护出现。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-4-26 17:33:26 | 显示全部楼层
荣知事 发表于 2021-4-26 13:00
泄漏电流包括相间和相对地的分布电容电流与绝缘泄漏电流。相间泄漏电流与RCD没有关系。相对地根据各相负荷 ...

也就是说泄露电流其实包含L- L   L- N  L-PE ,只不过我们在选择RCD时,关注的只是L-PE或者L通过分布电容,总之就是对地泄露电流而已,其他的RCD也没法测量出来。
三相线路平衡与否不影响线路的泄露电流,即使不平衡也是由于负荷的不平衡,而这已经归入了负荷设备的泄露电流里,与线路的泄露电流无关。线路泄露电流只有线路本身绝缘种类,绝缘状况等这些自身的特性,及所承受的工作电压有关,与其通过的负荷大小是否平衡没有关系。
这么理解没问题吧。
     
发表于 2021-4-27 09:15:48 | 显示全部楼层
chaoxy119 发表于 2021-4-26 17:33
也就是说泄露电流其实包含L- L   L- N  L-PE ,只不过我们在选择RCD时,关注的只是L-PE或者L通过分布电容 ...

对的。相与相之间,相与中性线之间的负荷电流,泄漏电流,是不产生剩余电流的。只有相对地,中性线对地,可以产生剩余电流。当然应该接入的电流回路没有接入,不在此例。PE 不应该接入RCD。
剩余电流——同一时刻流过保护安装处所有电流代数和。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则