账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3542|回复: 2

[求助] 等电位如何设置

[复制链接]
     
发表于 2021-4-22 16:19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
[img]file:///C:/Users/Administrator/Documents/Tencent%20Files/471764970/Image/Group2/EF/1)/EF1)UAKH8%60$‘5X(%7DT_1[D.png[/img]file:///C:/Users/Administrator/Documents/Tencent%20Files/471764970/Image/Group2/%60J/CJ/%60JCJ(9)7JFV6E_PE3P8Z74X.jpgfile:///C:/Users/Administrator/Documents/Tencent%20Files/471764970/Image/Group2/CU/H%7D/CUH%7D%7BL1%60%7DO]HL6JM_~W%25N%256.png各位老师,请教下按照设计说明,电缆线金属套管,给排水金属套管、空调管金属套管、煤气金属套管设置在负一层(地下室两层)是不是在负一层外墙四周利用一杆水平钢筋与利用避雷引下线与接地体连接,然后在每个进户套管处将翼环与此水平钢筋连接,再焊接一根扁钢作为总等电位端子
     
发表于 2021-4-23 09:04:49 | 显示全部楼层
看不到图,但是做法一般是在金属管进出外墙处,沿外墙内侧做一圈 (或局部)扁钢,扁钢与基础钢筋相连,然后各金属管与扁钢相连
2021.04.23-1.JPG
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-4-23 10:15:50 | 显示全部楼层
请问下按照图集示意图,给排水、空调、电缆的金属套管要不要接到扁钢上?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则