账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13594|回复: 15

[问题探讨] 建筑高度小于27m的住宅建筑设应急照明吗?

[复制链接]
     
发表于 2021-4-22 10:35:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB50016 10.3.1 "除建筑高度小于27m的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明...”请问现在这条大家都怎么执行啊  
小于27m的住宅建筑会做应急照明吗
1)压根不做
2)有地下车库 仅在一层和地下部分做
3)全楼做
     
发表于 2021-4-22 10:40:51 | 显示全部楼层
简单说就是有地下室,地下室要做。
     
发表于 2021-4-23 10:01:48 | 显示全部楼层
楼梯间作(51309表3、2、5-2-l及条文说明)
     
发表于 2021-4-23 10:05:15 | 显示全部楼层
我们按GB51309-2018  3.2.5条执行,有楼梯间就要设置
     
发表于 2021-4-23 11:18:46 | 显示全部楼层
赞同树总意见。
这个和火警系统一样,设不设应急照明看《建规》,需要设应急照明的怎么设看GB51309.
     
发表于 2021-4-23 13:05:04 | 显示全部楼层
建规没有说敞开楼梯间要做,51309要求设,补充和细化
发表于 2021-4-23 14:26:16 | 显示全部楼层
很恐怖,你们多层住宅还设置应急照明
     
 楼主| 发表于 2021-4-23 15:35:09 | 显示全部楼层
我是看山东那个回复的文件 意思是说 如果地下有应急 楼上也应该做 所以产生了疑问  我之前都是做到一楼门口 楼上就不做了 所以想问问各位老师的做法...
     
 楼主| 发表于 2021-4-23 15:38:22 | 显示全部楼层
火灾自动报警文件倒是没说  可是我也有疑问 如果火报地下一层设了 楼上按照建规无需设置  那有必要全楼都设置火报吗  有山东大佬知道当地是怎么执行嘛
     
发表于 2021-4-23 16:27:51 | 显示全部楼层
做了审图肯定不提,不做有可能提
     
发表于 2021-4-25 10:23:53 | 显示全部楼层
按照51309 那别墅自用敞开楼梯间也要设置应急照明。那样项目与项目的却别是什么,直接全部设置,照度分级好了。。。。
     
发表于 2021-4-25 11:18:08 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2021-4-25 10:23
按照51309 那别墅自用敞开楼梯间也要设置应急照明。那样项目与项目的却别是什么,直接全部设置,照度分级好 ...

设不设应急照明看《建规》,需要设应急照明的怎么设计看GB51309。
没有这个大前提的话,你火警系统按GB50016附录D来布置火灾探测器,岂不是所有建筑物都要设火警系统。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-4-26 12:32:29 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2021-4-25 11:18
设不设应急照明看《建规》,需要设应急照明的怎么设计看GB51309。
没有这个大前提的话,你火警系统按GB5 ...

说的很有道理,应急照明做不做,主要依据防火规范,住宅设计规范也是明确高层住宅才设置应急照明。
     
发表于 2021-5-6 09:49:40 | 显示全部楼层
根据建规10.3.1条,建筑高度小于27m的住宅建筑的封闭楼梯间不用设应急照明
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则