账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14889|回复: 18

[规范条文] 关于二级负荷供电电源

[复制链接]
     
发表于 2021-4-16 17:23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新民标3.2.11第2款,这个一路电源供电是不是指第1款后半句的架空线路?还是埋地电缆一路?但是实施指南后面的示例图,没有说是架空线,怎么理解?
那一路10KV埋地电缆引进两台变压器,两台变压器各引一个回路到消防设备处末端互投,能满足二级负荷供电要求吗?

1.png
2.png
     
发表于 2021-4-16 17:56:41 | 显示全部楼层
规范要表达的应该是,二级负荷需要两回高压(两路高压可以来自同一个上级变电站),当只有一路的时候就得专用,一级负荷强调两路高压来自不同的上级变电站,二级负荷稍次,强调两路可以来自同一上级变电站,所以规范不可能前边讲二级负荷让你用两回高压(非专用),后面又同意你用一回(非专用)。
很长一段时间,包括我这里,一级负荷用两路高压,说是相互独立,实则是同一变电站引来的,二级负荷都是按一路高压+两个变压器,这路高压还不是专用的,这种做法其实就是降低了标准的,以后还是尽量按规范来。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-4-16 18:00:46 | 显示全部楼层
这里有个悖论,二级负荷说明项目等级不是很高,几乎不可能有“专用”的架空线为这个项目服务的。
     
发表于 2021-4-16 18:04:14 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-4-16 18:00
这里有个悖论,二级负荷说明项目等级不是很高,几乎不可能有“专用”的架空线为这个项目服务的。

目前没碰到过专用架空线的项目
     
发表于 2021-4-16 18:07:45 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2021-4-16 18:04
目前没碰到过专用架空线的项目

我觉得就不会有
     
发表于 2021-4-17 10:11:57 | 显示全部楼层
比较认同楼主的看法,
     
发表于 2021-4-17 10:30:59 | 显示全部楼层
二级负荷末端切换;一级消防负荷不需末端切换?
发表于 2021-4-19 10:33:25 | 显示全部楼层
还是按供规来
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-4-19 14:56:32 | 显示全部楼层
看来,实施指南后面的示例图,应该指的是架空线,一回架空线,进两台变压器,两台变压器各引一个回路到消防设备处末端互投,除了架空线,还是要双回路进线的。
     
发表于 2021-4-22 11:04:42 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-4-16 18:07
我觉得就不会有

小城镇水厂,设计的时候就是二级负荷,供电公司根据城市实际情况,就是专用架空线路。
     
发表于 2021-4-26 09:07:20 | 显示全部楼层
对于城镇建筑物,想要 “采用1路独立的10kV专用架空线”来供电,无异于痴人说梦。
中国不会有的。
     
发表于 2021-4-26 09:12:02 | 显示全部楼层
对于楼主所列的规范第二款,我觉得并不指专用线路。
否则的话,不知多少建筑物(二级负荷)的供电方案都不合格了。
     
 楼主| 发表于 2021-4-28 09:15:47 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2021-4-26 09:12
对于楼主所列的规范第二款,我觉得并不指专用线路。
否则的话,不知多少建筑物(二级负荷)的供电方案都不 ...

目前,我们这边的电力设计单位,均认为规范第二款是第一款的延伸,是指专用线路,所以现在的二级负荷,要么就两路10KV进线过来,要么就是一路10KV加柴油发电机了。
     
发表于 2021-4-28 09:31:12 | 显示全部楼层
吵了几十年了,没个准!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则