账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5951|回复: 5

[问题探讨] 电井内选择梯架还是槽盒

[复制链接]
     
发表于 2021-4-14 17:41:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
BTTZ,可以明敷设,用梯架。那么非消防线缆,用槽盒还是梯架?有什么依据么。
     
发表于 2021-4-15 10:13:49 | 显示全部楼层
GB51348-2019 8.11.1 梯架
     
发表于 2021-4-15 10:25:51 | 显示全部楼层
都可以。以设计为准。
     
发表于 2021-4-15 11:02:13 | 显示全部楼层
都可以,但为了好看,用槽盒。就BTTZ那个熊样,做梯架,真叫难看!!
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-4-16 10:17:05 | 显示全部楼层
槽盒,梯架电井内都可以,据施工单位反馈梯架施工方便
     
发表于 2021-4-16 14:00:04 | 显示全部楼层
【注释】电气竖井内布线是高层民用建筑中强电及弱电垂直干线线路特有的一种布线方式。竖井内常用的布线方式为金属导管、电缆桥架及封闭式母线槽等布线。在电气竖井内除敷设配电干线回路外,还可以设置各层的电力、照明分配电箱及弱电线路的分线箱等电气设备。以往在强电竖井内多采用槽盒布线,由于竖井内散热较差,密闭槽盒不利于散热,电缆长期工作在高温环境中绝缘老化较快,故障较多。据此本次规范修订规定强电竖井内优先采用梯架布线。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则