账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3523|回复: 6

[问题探讨] 电缆敷设顺序

[复制链接]
发表于 2021-4-14 11:08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
高低电缆、强电、弱电控制电缆应顺序分层敷设,一般情况由上而下敷设。
这样敷设的依据是什么,欢迎讨论。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-4-14 11:43:39 | 显示全部楼层
“应”应该是“宜”吧?
     
发表于 2021-4-14 12:21:57 | 显示全部楼层
楼主是想找条文说明吧?~~可惜几本涉及电缆排列顺序的规范都故意跳过了条文说明。远古时代有条文说明,参考的苏联规范,现在已经没硬性规范一定要按高低控的顺序自上而下了,也可以自下而上。以下为百度结果:
过去在火电厂参照原苏联原来规程按电力电缆、控制电缆自上而下的顺序排列,实践中有因上层大截面引接时难满足容许弯曲半径的情况。另据原苏联 1986 年第六版《电气安装规程》已改变了这种单一规定。根据多次实体模拟燃烧试验显示:上层动力电缆着火后,高温熔融物滴落在下层控制电缆上也会引燃。故从防火意义看,以高压电缆由上而下抑或由下而上顺序,并无本质差别。 所以,两种顺序都应允许,可因地制宜。
原来估计考虑电力电缆容易短路之类着火,要是控制电缆在上面,会烧断控制电缆,造成不能远程控制安全停机。
     
发表于 2021-4-14 12:22:24 | 显示全部楼层
我理解是越高,越不需要调整,也越不容易被人碰到,所以放电压较高的回路
 楼主| 发表于 2021-4-14 14:11:58 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-4-14 12:22
我理解是越高,越不需要调整,也越不容易被人碰到,所以放电压较高的回路

关键是电缆沟也是这个要求
     
发表于 2021-4-14 17:15:11 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-4-14 14:11
关键是电缆沟也是这个要求

呃。。。那我就没想明白了,也许就只是为了写个顺序?
     
发表于 2021-4-15 07:59:14 | 显示全部楼层
是不是电缆发热量、安全间距、燃烧等?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则