第一个问题,柴油机房设置在宿舍楼地下一层违规,强条
GB50016 5.4.13 布置在民用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定:
2 不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。
《中华人民共和国消防法》第七十三条(四),人员密集场所,是指公众聚集场所,医院的门诊楼、病房楼,学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍,养老院,福利院,托儿所,幼儿园,公共图书馆的阅览室,公共展览馆、博物馆的展示厅,劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍,旅游、宗教活动场所。
第二个问题
如果园区有消控中心,你这个可以做区域报警控制器,放值班室中,区域报警控制器只监不控,所有的联动线路引到园区消控中心即可。 |
|