消防应急照明专题帖子汇总
wenqi3276 发表于 2021-4-13 08:36 此时将ABC三相与N线引出至另一单体建筑,进户处重复接地形成TNCS系统?既然变电所已经是TN-S系统,引出电缆 ...
x01oct 发表于 2021-4-13 14:03 任老给过图,可以引出TN-S、TN-C-S、TN-C和TT,变配电室的那个N实际上是PEN
.P.atient 发表于 2021-4-13 12:38 那意思是,两台变压器中性点各自直接接地,采用4P开关的变电所无法引出TN-C-S吗。只能采用两 台变压器仅 ...
自由的零线 发表于 2021-4-13 21:52 如果采用4P,相当于可能把引出那个N断了,肯定不能引出TNCS了
自由的零线 发表于 2021-4-13 21:50 N线不能再重复接地有何依据?或者有什么理论分析?我还是认为N线在另一个建筑重复接地形成TNCS没有问题
libocai 发表于 2021-4-14 12:50 600问里面,后面纸质版的书重新说明了。如果是各自直接接地(就是变压器中性点接地后再出线),或者两台 ...
libocai 发表于 2021-4-14 12:51 N线再重复接地,违反GB51348 里面的强条。
自由的零线 发表于 2021-4-14 22:15 要看适用范围的,正常一个建筑内N线肯定是不能重复接地,但说的是两个不同的建筑,或者你可以理论分下