账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15004|回复: 23

[问题探讨] 变电所TNS系统,能否引出N线至另一个单体建筑形成TNCS系统?

[复制链接]
     
发表于 2021-4-12 18:33:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
变压器在中性点处接地引出N和PE,到低压柜为ABC三相+N+PE,此时将ABC三相与N线引出至另一单体建筑,进户处重复接地形成TNCS系统,是否可行?个人认为可以,原理类似于正常的TNCS系统。
     
发表于 2021-4-12 20:22:34 | 显示全部楼层
可以引出TN-S、TN-C-S、TN-C和TT。
     
发表于 2021-4-13 08:36:32 | 显示全部楼层
此时将ABC三相与N线引出至另一单体建筑,进户处重复接地形成TNCS系统?既然变电所已经是TN-S系统,引出电缆只能接L1~3+N+PE(还是TN-S系统) ,或者接L1~3+N(TT系统),后面TN-S系统中N不能再重复接地。
     
发表于 2021-4-13 12:38:40 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2021-4-13 08:36
此时将ABC三相与N线引出至另一单体建筑,进户处重复接地形成TNCS系统?既然变电所已经是TN-S系统,引出电缆 ...

那意思是,两台变压器中性点各自直接接地,采用4P开关的变电所无法引出TN-C-S吗。只能采用两 台变压器仅在低压柜内一点接地的方式?
     
发表于 2021-4-13 14:03:06 | 显示全部楼层
任老给过图,可以引出TN-S、TN-C-S、TN-C和TT,变配电室的那个N实际上是PEN
     
 楼主| 发表于 2021-4-13 21:50:01 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2021-4-13 08:36
此时将ABC三相与N线引出至另一单体建筑,进户处重复接地形成TNCS系统?既然变电所已经是TN-S系统,引出电缆 ...

N线不能再重复接地有何依据?或者有什么理论分析?我还是认为N线在另一个建筑重复接地形成TNCS没有问题
     
 楼主| 发表于 2021-4-13 21:51:03 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-4-13 14:03
任老给过图,可以引出TN-S、TN-C-S、TN-C和TT,变配电室的那个N实际上是PEN

赞同,之前被N和PE分开后不能合并这条误导过,但是理论分析下发现其实根本没有合并,只要不是引出PE,引出N是可以形成TNCS的
     
 楼主| 发表于 2021-4-13 21:52:55 | 显示全部楼层
.P.atient 发表于 2021-4-13 12:38
那意思是,两台变压器中性点各自直接接地,采用4P开关的变电所无法引出TN-C-S吗。只能采用两 台变压器仅 ...

如果采用4P,相当于可能把引出那个N断了,肯定不能引出TNCS了
     
发表于 2021-4-14 12:37:25 | 显示全部楼层
自由的零线 发表于 2021-4-13 21:52
如果采用4P,相当于可能把引出那个N断了,肯定不能引出TNCS了

现在专家的理论,为了防止杂散电流,对于两台变压器各自独立接地的,让用4P开关,咋办?
     
发表于 2021-4-14 12:50:35 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-4-13 14:03
任老给过图,可以引出TN-S、TN-C-S、TN-C和TT,变配电室的那个N实际上是PEN

600问里面,后面纸质版的书重新说明了。如果是各自直接接地(就是变压器中性点接地后再出线),或者两台变压器不采用一点接地。都配不出TN-C-S,只能引出TT 或者TN-S。
600问第1.13问。
     
发表于 2021-4-14 12:51:45 | 显示全部楼层
自由的零线 发表于 2021-4-13 21:50
N线不能再重复接地有何依据?或者有什么理论分析?我还是认为N线在另一个建筑重复接地形成TNCS没有问题

N线再重复接地,违反GB51348 里面的强条。
     
发表于 2021-4-14 13:00:23 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2021-4-14 12:50
600问里面,后面纸质版的书重新说明了。如果是各自直接接地(就是变压器中性点接地后再出线),或者两台 ...

不是说单独接地的,是说两台一点接地的
     
发表于 2021-4-14 18:15:21 | 显示全部楼层
可以引出的。强条的规定不能再合并是针对同一建筑物的供电电源
     
 楼主| 发表于 2021-4-14 22:15:12 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2021-4-14 12:51
N线再重复接地,违反GB51348 里面的强条。

要看适用范围的,正常一个建筑内N线肯定是不能重复接地,但说的是两个不同的建筑,或者你可以理论分下
     
发表于 2021-4-15 09:40:28 | 显示全部楼层
自由的零线 发表于 2021-4-14 22:15
要看适用范围的,正常一个建筑内N线肯定是不能重复接地,但说的是两个不同的建筑,或者你可以理论分下

GB51348 适用范围是哪里你可以看下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则