账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4948|回复: 11

[求助] 土建图纸是否包含厂房工艺配电

[复制链接]
     
发表于 2021-4-1 10:58:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
土建图纸是否保护厂房工艺配电?做了几年电气,一直搞不清这个设计范围如何确定,之前做了很多厂房,都是在设计说明里注明工艺配电另行委托设计,甲方也是这样干的,甚至有的项目土建还没开始设计甲方就已经另外找好了工艺配电设计,不用土建设计管。但是前几天有个厂房消防水池没做,我就问他们(有甲方手下,也有施工人员)厂房电源情况(以为另外设计了)来确定要不要发电机,哪知道他们没设计,还说等设备定了提给我我来设计,厂房一般设计单价很低,应该不含工艺配电(也不会设计,同时系数怎么取,取得不一样变压器容量差很多),遇到这样的甲方,怎么说可以拒绝,让他们自己去找专门做工艺配电的设计单位,一般做工艺配电的设计单位是工业设计院?感谢各位大佬解惑
     
发表于 2021-4-1 11:01:03 | 显示全部楼层
工艺设计含不含,应该看您的合同吧
     
发表于 2021-4-1 11:07:54 | 显示全部楼层
你这种情况肯定是不含的!含的不是这费用,比如十一院,化工院是什么收费标准就知道了
     
发表于 2021-4-1 11:08:35 | 显示全部楼层
我做厂房比较少,上次是这么处理的:
甲方提供生产线的用电资料,以及同时使用系数,我按每条生产线配几个回路这样设计。数据都是甲方给,我的合同很不幸全都含了,那也只好硬着头皮做了。
     
发表于 2021-4-1 11:13:02 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-4-1 11:08
我做厂房比较少,上次是这么处理的:
甲方提供生产线的用电资料,以及同时使用系数,我按每条生产线配几个 ...

命苦,一般的格式合同不会写的这么细吧?所有可以扯皮的,要做可以,加钱
     
发表于 2021-4-1 13:46:39 | 显示全部楼层
至少应予留工艺用电量(用电量由甲方提資)设计出工艺配电柜,至工艺设备配电由甲方另行委托
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-4-1 21:32:50 | 显示全部楼层
好的,大概了解情况,谢各位大佬
     
发表于 2021-4-2 08:48:05 | 显示全部楼层
主要是看合同
     
发表于 2021-4-2 08:49:21 | 显示全部楼层
要是土建施工图就不给他做
     
发表于 2021-4-2 08:56:51 | 显示全部楼层
如果大面积厂房,你设计费也就10块钱左右的,肯定不包含任何的工艺,包括机电工艺,最多布置一个消防。如果甲方要你加,就谈钱。。。我们现在连室外管线综合都另外收费,不然设计单价那么低,做这么多内容,哪个设计院心里好受?
发表于 2021-4-2 08:59:32 | 显示全部楼层
估计合同没有签那么仔细,可以让工艺厂家画,设计院审核
     
发表于 2021-4-2 13:56:18 | 显示全部楼层
民用设计院接得厂房项目,一般就做个外壳,是不含工艺二次配的,设计费也比较低,适合标准工业园区的快速建造项目设计。
工业设计院一般分2种,有些预留到总箱,有些预留到母线插接箱结束。
还有一种就是配到末端工艺设备,我们现在的项目都是这样的,设计费一般按投资,100多应该有的。
主要看合同怎么谈。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则