账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4820|回复: 7

[求助] 不规则混泥土屋面防雷

[复制链接]
     
发表于 2021-3-30 10:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
考虑美观,不规则的混泥土屋面的防雷是暗敷设避雷带还是设置避雷针好一点?暗敷设的避雷带外沿是否根据规范,只有当周围除安保人员巡逻外通常无人停留才能利用钢筋暗敷设?
发表于 2021-3-30 10:31:34 | 显示全部楼层
暗敷设就算了,现在几乎不用
     
 楼主| 发表于 2021-3-30 10:34:54 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-3-30 10:31
暗敷设就算了,现在几乎不用

那就不考虑美观,直接明敷设吗
     
发表于 2021-3-30 10:43:57 | 显示全部楼层
RazorLeaf 发表于 2021-3-30 10:34
那就不考虑美观,直接明敷设吗

最近十几年,很少做暗敷的,实际上规范是允许的,但是考虑到很多安全因素,还是做明的。

我十几年前由于建筑的某些要求,做过把明敷的接闪带直接钉在建筑面层上,相当于接闪带没有那个支架。当时验收是通过了,但是当地防雷办十分的不满意。

后来防雷办不审设计图纸了,反而这种做法没有了。我现在都是老老实实的做明敷接闪带,好看不好看,我是不管了,建筑找我,我说文物都明敷,你这个建筑不能比文物还金贵吧。。。当然,院士找我,我肯定不这么说,但是院士也不找我
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2021-3-30 10:45:16 | 显示全部楼层
RazorLeaf 发表于 2021-3-30 10:34
那就不考虑美观,直接明敷设吗

故宫的屋檐,都是明敷,现在长城的防雷,都是明敷了
     
发表于 2021-3-30 15:20:51 | 显示全部楼层
现在重庆还有设计院对上人屋面接闪带要求暗敷的,
发表于 2021-3-30 16:29:05 | 显示全部楼层
一生何求 发表于 2021-3-30 15:20
现在重庆还有设计院对上人屋面接闪带要求暗敷的,

那是连接网格吧
     
发表于 2021-3-31 08:34:23 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-3-30 10:43
最近十几年,很少做暗敷的,实际上规范是允许的,但是考虑到很多安全因素,还是做明的。

我十几年前由 ...

避雷小针

避雷小针
浙江省省标做法个人感觉优势比明敷避雷带优势大,后期基本不用维护,而且美观
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则