账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7138|回复: 9

[问题探讨] 关于设置消防控制室的场所要做集中控制型应急照明疑问

[复制链接]
     
发表于 2021-3-27 11:31:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
关于规范应急照明规范第3.1.2条设置消防控制室场所要设置集中控制型系统,请问有这样一种类似建筑,地下车库加上部为多层的小型商业办公一栋,如果地下车库做了火灾报警,消防控制室是设置在一层,按照建范上部小型商业办公可以不做火灾报警,请问这种情况应急照明地上部分还要做成集中控制型吗

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-3-27 15:17:31 | 显示全部楼层
可以备注说明,商业办公区域由后期装修时深化设计
     
发表于 2021-3-28 07:00:24 | 显示全部楼层
地上部分不需要
发表于 2021-3-29 08:30:07 | 显示全部楼层
既然要做疏散照明,就干脆设计成集中控制算了
发表于 2021-3-29 08:30:41 | 显示全部楼层
本身,你就配置有集中控制的主机
发表于 2021-3-29 08:31:22 | 显示全部楼层
现在,厂家生产的几乎都是集中控制的
     
发表于 2021-3-29 08:49:23 | 显示全部楼层
地上部分看建规是否需要设置应急照明,如果没有火灾自动报警系统也可以做成非集中控制型。
     
发表于 2021-3-29 13:44:02 | 显示全部楼层
地上也做集中控制型。有消控室,有现成的应急照明控制器,没有理由不做成集中型
     
发表于 2021-3-29 15:55:46 | 显示全部楼层
合成一套集中的更好。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则