在预埋PVC电线管时,必须按规范要求采取构造措施。如:PVC管要有支架固定,严禁两根管线交叉叠放(在交叉叠放处采用专门设计的塑料接线盒)。在安装钢筋前,管线安装工应事先在模板上做好接线盒位置标记,以便于钢筋布置避开接线盒位置。在预埋电线管时,在线管上、下表面放置钢板网,管线与受力筋平行设置,避免垂直于受力筋。
当在钢筋砼柱或剪力墙中垂直预埋管线时,需将线路套管改为钢管,并与结构钢筋绑扎固定,防止在浇筑振捣砼时偏位。
当在现浇砼板中水平预埋管线时,不宜将管线并排布置,也不可交叉叠放布置在现浇板内,按《全国民用建筑工程设计技术措施》电气部分第5.1.9条要求:敷设在钢筋砼现浇楼板内的电线管最大外径不宜超过板厚的1/3。同时也应采取预防机械损伤措施,埋设于现浇板内的管线弯曲半径不小于管外径的10倍 |
|