不知道你柴油机是否设置在食堂的地下室,如果是,当心强条
5.4.13 布置在民用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定:
 1 宜布置在首层或地下一、二层。
 2 不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。
《中华人民共和国消防法》第七十三条(四),人员密集场所,是指公众聚集场所,医院的门诊楼、病房楼,学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍,养老院,福利院,托儿所,幼儿园,公共图书馆的阅览室,公共展览馆、博物馆的展示厅,劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍,旅游、宗教活动场所。
|
|