账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7483|回复: 9

[问题探讨] 集中控制型应急照明集中电源市电监测?

[复制链接]
     
发表于 2021-3-18 20:23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
集中控制型应急照明集中电源市电监测是否必须,具体怎么接线?标准图集上有,但我看参编单位浙江台谊的样本上无此接口,有的厂家又有此接口。

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2021-3-19 08:40:44 | 显示全部楼层
这是必须的,厂家应该配备
     
发表于 2021-3-19 08:57:33 | 显示全部楼层
没有此接口就不用啊,干嘛非要选这家??
     
发表于 2021-3-19 09:05:50 | 显示全部楼层
上购物网站搜一下就知道了  我经常去问型号
     
 楼主| 发表于 2021-3-19 09:20:23 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-3-19 08:57
没有此接口就不用啊,干嘛非要选这家??

对设计来说,没有也能满足规范,不是更省事!
     
 楼主| 发表于 2021-3-19 09:22:23 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-3-19 08:40
这是必须的,厂家应该配备

有规范条文吗?这厂家是GB51309的参编单位,他们家产品没有这接口,不是搞笑吗
     
发表于 2021-3-19 10:12:04 | 显示全部楼层
应急照明兼作非火灾時正常照明断电后,辅助照明之作用
     
发表于 2021-3-19 10:13:45 | 显示全部楼层
見51309的3、6、5
     
发表于 2021-3-19 10:15:31 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2021-3-19 09:22
有规范条文吗?这厂家是GB51309的参编单位,他们家产品没有这接口,不是搞笑吗

見51309的3、6、5及条文说明
     
发表于 2021-3-21 21:52:25 | 显示全部楼层
台谊有的型号是没有市电检测接口。我们项目安装的就是。这只是一个冗余设置,主要还是靠主机联动,或者与现场火灾报警模块联动
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则