账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2553|回复: 7

[问题探讨] 重复接地问题

[复制链接]
     
发表于 2021-3-16 11:16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一栋建筑中,所有的配电箱都要重复接地吗?还是说只有总配电箱要重复接地。有相关规范要求吗?
     
 楼主| 发表于 2021-3-16 11:26:57 | 显示全部楼层
这是住宅的户内箱,也做了重复接地。什么情况下这种末端箱要做重复接地?
微信图片_20210316112513.jpg
微信图片_20210316112507.jpg
     
发表于 2021-3-16 11:46:51 | 显示全部楼层
这是重复接地还是没地?
     
发表于 2021-3-16 12:15:53 | 显示全部楼层
每个配电箱外壳是同pE排相联的,重复接地指的是TN一C一S系统N线作重复接地
     
发表于 2021-3-16 12:21:41 | 显示全部楼层
在进线处PEN线作重复接地
     
发表于 2021-3-16 12:28:30 | 显示全部楼层
在总箱进线处PEN线或PE线做重复接地就可以了。
发表于 2021-3-16 14:46:22 | 显示全部楼层
在总箱进线处PEN线或PE线做重复接地,但后面,PE接地越多越好
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2021-3-16 14:48:04 | 显示全部楼层
原来有过要求:总平面上,50米重复接地,建筑物内垂直的,20米,重复接地一次,现在也想不起还有哪里有这个规定了。。。。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则