账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9787|回复: 18

[求助] 低压柜的尺寸问题

[复制链接]
     
发表于 2021-3-14 12:23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 mofei0312 于 2021-3-16 09:50 编辑

变电所内1600的变压器,低压柜都是800宽的,最近看到一套图都做的600宽的,又查了一下MNS3.0的样本,看下来600宽的没问题,为什么其他图都是按800宽做的
     
发表于 2021-10-15 10:31:03 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-3-15 09:10
出线柜?出线柜没见过800的,我全部做600的,偶尔还做400的

进线柜、母联和无功补偿一般做1000的,偶尔 ...

您好,我看MNS3.0的技术资料上有8E/4的小抽屉柜子,但是在下面“一次回路方案”里面,哪怕是照明都最小用8E/2,请问8E/4的小抽屉能做什么,您会设计过8E/4的抽屉吗?
     
发表于 2021-12-2 15:59:07 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-10-15 10:31
您好,我看MNS3.0的技术资料上有8E/4的小抽屉柜子,但是在下面“一次回路方案”里面,哪怕是照明都最小用 ...

你确定你看清楚了吗?我看的怎么一般20A/32A都是 8E/4呢? 这大小其实就是看里面具体元器件的大小,能放得下,方便拆装,一般没啥问题。
     
 楼主| 发表于 2021-3-16 11:59:54 | 显示全部楼层
看了一些资料,想请问一下,总结的这几条有没有问题:
1、MNS、GCK的馈电柜如果是电缆室在背后,只能下出线;
2、MNS、GCK的馈电柜要上出线,需电缆室在侧面,一般情况下为800x1000x2200(WxDxH)
3、GCK不能与计算机联络
     
发表于 2021-3-14 16:32:37 | 显示全部楼层
电缆室做在背后,宽600没问题,但深度要增加。放在侧面,600宽够呛。
     
发表于 2021-3-15 09:10:02 | 显示全部楼层
出线柜?出线柜没见过800的,我全部做600的,偶尔还做400的

进线柜、母联和无功补偿一般做1000的,偶尔做800的
     
发表于 2021-3-15 09:15:33 | 显示全部楼层
有一些抽屉式配电柜设计的是侧出线插件,电缆馈出部分均在侧面,所以加了200的宽度做成800,如果后出线,电缆规格较小做600也可。
     
 楼主| 发表于 2021-3-16 09:22:06 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-3-15 09:10
出线柜?出线柜没见过800的,我全部做600的,偶尔还做400的

进线柜、母联和无功补偿一般做1000的,偶尔 ...

请问您用的什么柜子,采用的是何种进出线形式能做到这么窄的柜子
     
发表于 2021-3-16 09:31:49 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2021-3-16 09:22
请问您用的什么柜子,采用的是何种进出线形式能做到这么窄的柜子

一般是MNS,有时候也用GCK

不窄啊,一直用,而且每次去工地都看,都是这样的低压柜啊
     
 楼主| 发表于 2021-3-16 09:49:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 mofei0312 于 2021-4-12 11:09 编辑

MNS的出线柜如果是后出线,只能下出,是这样吗
     
 楼主| 发表于 2021-3-17 13:11:27 | 显示全部楼层
还请给位老师继续帮我批评指正一下
     
 楼主| 发表于 2021-4-13 10:50:40 | 显示全部楼层
不知道我8#说得对不对,是不是问题太简单了,还是已经回答过了,我没理解上去。
MNS、GCK的馈电柜要上出线,需电缆室在侧面,因母排都在柜顶,一般情况下为800x1000x2200(WxDxH)
还想请问下这种结论对吗
     
发表于 2021-10-15 13:49:11 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-10-15 10:31
您好,我看MNS3.0的技术资料上有8E/4的小抽屉柜子,但是在下面“一次回路方案”里面,哪怕是照明都最小用 ...

我没用过8E/4的,我最少也用8E的
     
发表于 2021-10-15 16:43:43 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-10-15 13:49
我没用过8E/4的,我最少也用8E的

哦,您8E/2的也没用过吗,不知道厂家能不能做
     
发表于 2021-12-2 16:01:10 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2021-4-13 10:50
不知道我8#说得对不对,是不是问题太简单了,还是已经回答过了,我没理解上去。
MNS、GCK的馈电柜要上出线 ...

其实你问的这些,官方的MNS柜技术资料里都有提啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则