账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5141|回复: 3

[求助] 五轴加工中心、数控镗铣床等机床需要系数的选取?

[复制链接]
     
发表于 2021-3-11 10:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个厂房大概有60多台机床,总低压配电室在厂房一个角落,想着在车床旁就地新装配电柜供机床电源。有4台、8台、12台共用一个配电柜,单台机床容量有35kVA 55kVA 120kVA。 像这样的配电柜需要系数选取多少合适?  能给个大概的范围不 微信图片_20210311101755.png

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2021-3-11 13:57:52 | 显示全部楼层
泠加工的话按小批与大批分别取表中下限,配电柜按回路数多少再乘0、7~0.8
     
 楼主| 发表于 2021-3-12 15:23:18 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2021-3-11 13:57
泠加工的话按小批与大批分别取表中下限,配电柜按回路数多少再乘0、7~0.8

举个例子,比如我前端一个配电柜,带4台55kVA 的机床,每台机床用1回出线开关,那我这台配电柜计算电流,需用系数选用为0.2,针对这台柜子还要在0.2的基础上再乘以0.7或0.8吗?   那岂不是就有点太少了。不知道我理解的对不对。
     
发表于 2021-3-13 15:38:13 | 显示全部楼层
石子儿 发表于 2021-3-12 15:23
举个例子,比如我前端一个配电柜,带4台55kVA 的机床,每台机床用1回出线开关,那我这台配电柜计算电流, ...

同类设备就不乘同時系数了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则