做总平面跨度大的校区,本人一般发电机设置考虑靠近水泵房和排烟机房,消控室弱电机房等功能房。远端宿舍和教室走道考虑自带蓄电池,应急照明虽为2级(室外消防用水大于25L/S),但非集中控制可直接由一般照明箱供电。不知道我这种设计是否合理?今天一审图专家提出,走道照明自带蓄电池有时间限制,不满足二级负荷供电要求,感觉莫名其妙。诚然备用时间能无限肯定好,但是规范并没有对教育建筑走道照明提出备用时间要求,更没有对二级负荷提出此要求,按此要求然道要接双路市电?发电机还要考虑油不够(虽然照明用量很小)。按他那样,设计起来真的很困难。 |
|