账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4606|回复: 10

[求助] N极过电流脱扣器怎么选?

[复制链接]
     
发表于 2021-3-8 09:17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《民标》7.4.5条第2款中:对TT或TN系统,中性导体面积小于相导体截面积的地方,中性导体上应装设过电流保护,该保护应使相导体断电但不必断开中性导体。 请问大家:中性导体上应装设过电流保护怎么整定? 这个应该不能和相线一致把,毕竟中性导体面积小于相导体截面积。 翻了好多厂商的样本也没见到中性导体过电流可单独整定的产品。

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2021-3-8 09:18:42 | 显示全部楼层
论坛里讨论过,可以去翻翻
     
 楼主| 发表于 2021-3-8 09:21:06 | 显示全部楼层
四极产品可选代号:
1212.png
     
发表于 2021-3-8 09:22:20 | 显示全部楼层
http://www.jzdq.net.cn/club/foru ... read&tid=122653

常熟CM3

施耐德的:NSX断路器选3极的,配MIC5系列的脱扣器,加中性线互感器,中性线互感器可以连接到脱扣器上,可以实现过流后让断路器动作,中性线不动作。
(MIC5系列的脱扣器价格比较贵)
     
 楼主| 发表于 2021-3-8 09:40:07 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-3-8 09:22
http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=122653

常熟CM3

感谢 感谢。搞得这么复杂呀。看来是选4+1的电缆更方便了
     
发表于 2021-3-8 11:52:20 | 显示全部楼层
这种“当相电流中的谐波含量致使在中性导体中的电流预期超过导体载流量时”的情况允许存在吗?
     
发表于 2021-3-8 12:10:55 | 显示全部楼层
这个“谐波含量”导致的“中性导体电流预期超过导体载流量时”,是不是应该按中性导体选电流选择导体截面,不知我的理解对不对
     
发表于 2021-3-8 12:12:44 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2021-3-8 11:52
这种“当相电流中的谐波含量致使在中性导体中的电流预期超过导体载流量时”的情况允许存在吗?

这个不是允许不允许的问题,是实际情况会出现的问题。你设计时不一定能按这个来计算。
谐波含量现在很高,只不过是因为大家都设计的电流大,所以才没出问题。
     
发表于 2021-3-10 13:38:30 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2021-3-8 11:52
这种“当相电流中的谐波含量致使在中性导体中的电流预期超过导体载流量时”的情况允许存在吗?

例如,给led大屏幕配电的情况。。
     
发表于 2021-3-10 14:12:36 | 显示全部楼层
如果谐波含量大,比如三次谐波50%,按照中性线选导体截面,还会出现由谐波含量致使在中性导体中的电流预期超过导体载流量,但是不就是按这种情况下的预期电流选的导体吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则