关于火灾自动报警系统线路暗敷时管线选择,火灾报警规范GB50116-2013规定11.2.3 线路暗敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或B1级以上的刚性塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm;新民规GB 51348规定13.8.5--5 火灾自动报警系统线路暗敷时,应采用穿金属导管或B1级阻燃刚性塑料管保护并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm;两者的区分是B1级以上和B1级,让人非常纠结!考虑成本用PVC管比钢管便宜几倍,所以必须弄清这个。
问题1,B1级阻燃刚性塑料管是否就是重型PVC管?那B1级以上是否就不能用PVC管了,那不是矛盾了?
问题2,这两本规范大家按哪个执行?有没有专家出来说这个问题呀,最近被审图提了这个问题,害!