账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7717|回复: 10

[求助] 人防进风及排风管道上的手电动密闭阀如何配电?

[复制链接]
     
发表于 2021-3-6 00:42:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
二等人员掩蔽所,暖通提资战时进风及排风管道上有手电动密闭阀。请教:1、该阀门是否需要设置控制箱(阀门自带?)2、仅预留进控制箱的电源?3、控制箱是否就地设置,还是应设置在清洁区?
     
发表于 2021-3-6 10:38:26 | 显示全部楼层
阀门自带控制器
     
发表于 2021-3-6 10:43:18 | 显示全部楼层
该阀门需要设置控制箱,可与风机控制箱共用。控制箱不必就地设置,应设置在清洁区。
     
发表于 2021-3-8 09:54:58 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2021-3-6 10:38
阀门自带控制器

这个阀门从来不自带控制器
     
发表于 2021-3-8 09:57:00 | 显示全部楼层
1、该阀门是否需要设置控制箱(阀门自带?)
需要设置,阀门不自带。
2、仅预留进控制箱的电源?
风机配电箱预留控制箱电源,控制箱至阀门的管线也应绘制。
3、控制箱是否就地设置,还是应设置在清洁区?
控制箱设置在风机房内,清洁区,如果阀门有设置在非清洁区的,管线注意密闭处理。
接线可见另一个帖子:http://www.jzdq.net.cn/club/thread-122348-1-1.html
     
 楼主| 发表于 2021-3-8 10:41:57 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-3-8 09:57
1、该阀门是否需要设置控制箱(阀门自带?)
需要设置,阀门不自带。
2、仅预留进控制箱的电源?

感谢您的回复,阀门的就地开闭是不是现场需要预留开闭按钮至控制箱的管线
     
发表于 2021-3-8 12:04:16 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2021-3-8 10:41
感谢您的回复,阀门的就地开闭是不是现场需要预留开闭按钮至控制箱的管线

电源--风机控制箱--阀门控制箱(按钮在控制箱面板上)--电动密闭阀
               
     
发表于 2021-3-8 13:07:05 | 显示全部楼层
阀门均带控制器,装在风机控制箱面板上就是了
     
发表于 2021-3-8 14:29:31 | 显示全部楼层
密闭阀门控制不是应该再控制室进行么
     
发表于 2021-3-9 13:08:06 | 显示全部楼层
panrqkk 发表于 2021-3-8 14:29
密闭阀门控制不是应该再控制室进行么

不是化工车间,无此要求
     
发表于 2021-3-9 13:10:32 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-3-8 09:54
这个阀门从来不自带控制器

一般均配控制器,风机控制箱门上开孔嵌入
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则