账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7233|回复: 5

[规范条文] 一个小区的商业配套,没有火灾自动报警系统,应急照明是设置集中还是非集中控制型

[复制链接]
     
发表于 2021-3-3 10:10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一个疑问,一个小区的商业配套,没有火灾自动报警系统,应急照明是设置集中还是非集中控制型。

规范第一条规定的设置消防控制室的场所应选择集中控制型系统。请问这个场所是指什么,是消控室设置在本栋楼的情况,还是指消控室在这个小区内的情况。
如果是第二种 没有火灾自动报警系统,如何实现集中控制型系统

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2021-3-3 10:16:55 | 显示全部楼层
没有火灾自动报警系统,应急照明可以选择非集中控制型。
     
发表于 2021-3-3 13:27:03 | 显示全部楼层
与否设FAS匹配
     
发表于 2025-3-13 17:03:10 | 显示全部楼层
根据通规,现在疏散楼梯也设置了疏散照明,目前多层住宅也会出现不设置火灾自动报警系统,但是设置疏散照明的情况。51309-3.1.2.1上说,设置消防控制室的场所应选择集中控制型系统。并没有把情况说清楚,但是在应急照明设计与安装19d702-7 编制说明里面提到,设置消防控制室的场所应选择集中控制系统,消防控制室所管辖范围内设置火灾自动报警系统的建筑均应采用集中控制型系统。也就是说集中控制型系统是与火灾自动报警系统同时存在的时候才应选择集中控制型,这也更符逻辑。
     
发表于 2025-3-17 09:41:48 | 显示全部楼层
设置消防控制室的场所应选择集中控制型系统。请问这个场所是指什么?这个场所我认为指的是某个场所,它的火灾自动报警系统这套东西在不在这个消控室的管辖范围内;本楼没有消控室,但是如果本楼的火灾自动报警系统接入附近的消控室了,那么也应该算设置了消控室;
     
发表于 2025-3-17 11:00:06 | 显示全部楼层
FAS能知道该建筑是否发生火灾则采用集中控制型系统,否则采用非集中控制型系统。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则