账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7050|回复: 12

[求助] 丁类厂房火灾自动报警系统设置问题

[复制链接]
     
发表于 2021-3-1 17:35:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
遇到这样一个厂房项目:
有2个丁类物流仓库,层面积2600,每层中间有道防火隔墙墙上某处有1个防火卷帘,无消火栓喷淋,共4层
有2个丁类物流仓库,层面积4200,每层共有三道防火隔墙墙上共有6个防火卷帘,无消火栓喷淋,共4层
有2个办公楼,层面积小于1000,有消火栓,无喷淋,共6层
厂区内设有1个消防水泵房,有消火栓泵。
问题1:按照50016,8.4.1条第1、2款规定这个厂房是不用做火灾自动报警系统的,而8.4.1条第13款条文说明中提到有防火卷帘需要做火灾报警系统,可是只有局部有几处防火卷帘,仓库是否可以做成局部火灾报警系统?只在防火卷帘两侧设探测器,报警信号去到值班室?
问题2:办公楼常规做法,设置消火栓报警系统,报警信号去到消防泵房消火栓控制柜?
问题3:本厂区置设置1个值班室不设置消防控制室是否可行?
想听听大家的意见!
     
发表于 2021-3-1 17:47:31 | 显示全部楼层
对仅设防火卷帘的场所,可在防火卷帘附近设置相应的火灾探测器,由防火卷帘自带的控制器完成联动控制功能。不需在整个建筑内设火灾自动报警系统,不需设消防控制室。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-3-1 17:58:32 | 显示全部楼层
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第11.0.4 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。

对于设有消防泵房但不设火灾报警系统的工程,消火栓按钮可以不设。
发表于 2021-3-2 08:26:30 | 显示全部楼层
楼上的意见可行
     
发表于 2021-3-2 08:41:55 | 显示全部楼层
GB51348
13.4.7 消火栓按钮的设置应符合下列规定:
    1 设置消防控制室的公共建筑,消火栓旁应设置消火栓按钮;
    2 设置消防控制室的54m及以上住宅建筑,消火栓旁应设置消火栓按钮;当住宅建筑群有54m及以上住宅建筑,亦有27m以下住宅建筑时,27m以下住宅建筑可不设消火栓按钮。

点评

管太多  发表于 2021-3-2 13:04
     
发表于 2021-3-2 15:31:04 | 显示全部楼层
rainmen_73   管太多

的确是!
我也很不妥GB51348的存在,而且还要从行标提高为国标,除了给业界带来更多的混乱,有用的东西不多。但这个消火栓按钮规定倒是有点利用价值。
     
 楼主| 发表于 2021-3-2 15:59:01 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2021-3-2 08:41
GB51348
13.4.7 消火栓按钮的设置应符合下列规定:
    1 设置消防控制室的公共建筑,消火栓旁应设置消火 ...

那如果不设置消防控制室,但是有消火栓呢?
发表于 2021-3-2 16:02:16 | 显示全部楼层
还是这个答复明确
消火栓按钮设置.png
     
发表于 2021-3-2 16:26:15 | 显示全部楼层

请问树总,这是那个文件?
     
发表于 2021-3-2 16:28:16 | 显示全部楼层
夏夜星V 发表于 2021-3-2 15:59
那如果不设置消防控制室,但是有消火栓呢?

消火栓按钮顾名思义是有消火栓才考虑要不要设。
发表于 2021-3-2 16:58:59 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2021-3-2 16:26
请问树总,这是那个文件?

山东省消防总队发布的答疑
     
发表于 2021-3-3 11:03:48 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-3-2 16:58
山东省消防总队发布的答疑

非常谢谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则