请问下大家,地下车库疏散指示标志灯是吊装还是装在柱子上?大家都是怎么做的?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-2-25 10:14:40 | 显示全部楼层
看你按哪本规范来看,
按50016,装柱子上,1.0m以下
按51309,吊装,
     
发表于 2021-2-25 10:18:02 | 显示全部楼层
目前我还是以壁装为主,特殊部位吊装,感觉以后全部吊装会是个趋势
     
发表于 2021-2-25 10:41:15 | 显示全部楼层
地下车库肯定有柱子,吊装的话,审图可能会按“当疏散通道两侧设置了墙、柱等结构时,方向标志灯应设置在距地面高度1m以下的墙面、柱面上;”这条,我就被提过。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2021-2-25 10:46:33 | 显示全部楼层
严格来说,烟气往上跑,顶上疏散灯具有烟的情况下看不清,所以应尽量设置在1米处
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-2-25 11:39:46 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2021-2-25 10:41
地下车库肯定有柱子,吊装的话,审图可能会按“当疏散通道两侧设置了墙、柱等结构时,方向标志灯应设置在距 ...

我是看图集上画的吊装,一直没敢这样做,有柱子的都设在柱子上了,没柱子的特殊部位就采用的吊装
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-2-25 14:02:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 afengx 于 2021-2-25 14:07 编辑

GB51309-2018规范编写组就此问题的相关回复:
车库是否属于开敞空间? 是否需要使用大型、特大型指示灯?
解答: 车库不属于《技术标准》中开敞空间场所范畴,
在车库场所应根据灯具的设置高度选择适宜规格的灯具,
一般车库场所宜选择中型或小型标志灯具。人员疏散通道,
方向标志灯应设置在通道两侧的墙面、柱面上, 且灯具的
设置高度不应大于1m。车行通道是火灾时车辆疏散的通
道, 因此建议设置疏散指示标志, 考虑到驾驶人员的视角
因素, 车行通道上设置的方向标志灯应设置在车行通道上
方, 灯具宜采用吊装方式安装, 标志面宜与车行方向垂直,
设置高度不能低于车行通道最大限高

回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-2-25 15:00:08 | 显示全部楼层
afengx 发表于 2021-2-25 14:02
GB51309-2018规范编写组就此问题的相关回复:
车库是否属于开敞空间? 是否需要使用大型、特大型指示灯?
...

车库火灾时用车辆逃生的人多吗?最好还是做个调研;此外,做吊挂,烟气弥漫时候看不看的清,也最好做个现场模拟吧
     
发表于 2021-2-25 15:06:06 | 显示全部楼层
如果是柱子上壁装因为间距问题标志灯数量多,所以每次我门都结合来做,壁装+吊装。