账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7124|回复: 7

[求助] 住宅小区火灾报警外线埋地穿管选择

[复制链接]
     
发表于 2021-2-18 14:21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
住宅小区火灾报警外线室外直埋用什么管材,怎么选择管材的数量,是每栋楼去几根管子吗,有没有相关图集
     
发表于 2021-2-18 15:28:17 | 显示全部楼层
出楼处通常是钢管,室外其他区域PVC管也不少,圆的,方格栅的都有
     
 楼主| 发表于 2021-2-18 16:08:47 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-2-18 15:28
出楼处通常是钢管,室外其他区域PVC管也不少,圆的,方格栅的都有

在室外的消防电话和消防广播也要单独敷设吗,每个楼到消防控制室要单独走管吗,那到消防控制室的管是不是太多了
     
发表于 2021-2-19 08:14:35 | 显示全部楼层
wmb0078 发表于 2021-2-18 16:08
在室外的消防电话和消防广播也要单独敷设吗,每个楼到消防控制室要单独走管吗,那到消防控制室的管是不是 ...

可以用七孔梅花管
     
发表于 2021-2-19 16:05:45 | 显示全部楼层
wmb0078 发表于 2021-2-18 16:08
在室外的消防电话和消防广播也要单独敷设吗,每个楼到消防控制室要单独走管吗,那到消防控制室的管是不是 ...

不理解,啥叫单独?

去每个楼,肯定是不同的广播回路,消防电话看你用啥系统,有单独的有不单独的。
     
发表于 2021-2-19 16:52:22 | 显示全部楼层
1.规范未对火灾自动报警线路室外敷设时的管材作出要求
2.室外埋地敷设时,理应按室内布线之“不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内”执行
3.室外埋地导管数量可参考图集《火灾自动报警系统设计规范图示》14X505-1第72页计算
14X505.jpg
发表于 2021-2-22 08:48:31 | 显示全部楼层
理论上这样,实际上,室外管网有其余弱电、强电、水、天然气等等。。。消防给你一回单独的管路
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则