账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9837|回复: 11

[问题探讨] 关于厂区消防改造问题

[复制链接]
     
发表于 2021-2-9 11:26:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个有10几栋厂房的大厂区进行消防改造,厂区中心位置有一个消防控制室。由于每栋厂房至消控室无消防报警线路敷设通道,需要现场开槽预埋,为了使每个厂房至消控室的消防线路少,能否在每个厂房保安室或值班室设置一台区域火灾报警控制器,每台区域火灾报警再接至消控室的各种控制器(这样应该会少很多线路吧?),这样做能实现消防水泵和喷淋泵对每个单体厂房的联动呢?(一个厂区的消防泵和喷淋泵集中放置)。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-2-9 12:12:58 | 显示全部楼层
每个厂房的值班室有人值班么?
如果有人值班,可以把值班室做成消防分控室,功能:报警+联动+硬拉线;
如果没有人值班,可以把值班室做成无人值守消防分控室,功能:仅报警,联动信号和硬拉线均引至消防控制室。

前者缺点是值班人员太多,很少有业主愿意采用这个方式。
后者缺点是室外管线多,线路过长,可能会导致无法动作。
     
发表于 2021-2-9 13:35:26 | 显示全部楼层
每个厂房设联动型区报(不需人员值守与操作),区报放在仅菅理人员可进入的㘯所,各区报以总线
环网至消控室报警主机(可分区设环网)。广播、手启线䓁由消控室放射式至各厂房
     
 楼主| 发表于 2021-2-9 14:16:49 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-2-9 12:12
每个厂房的值班室有人值班么?
如果有人值班,可以把值班室做成消防分控室,功能:报警+联动+硬拉线;
如 ...

无人值守,只能报警不能联动吗,请教下,具体那条规范有指出吗?感谢
     
 楼主| 发表于 2021-2-9 14:17:52 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2021-2-9 13:35
每个厂房设联动型区报(不需人员值守与操作),区报放在仅菅理人员可进入的㘯所,各区报以总线
环网 ...

广播线接至消控室,是为了消控室值班人员可以统一喊话整个厂区吧?
     
发表于 2021-2-9 15:26:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2021-2-10 07:59 编辑
叶本耶本枼 发表于 2021-2-9 14:16
无人值守,只能报警不能联动吗,请教下,具体那条规范有指出吗?感谢

对,无人值守只能报警,不能联动

规范在50116的6.1.4条

6. 1. 4 集中报警系统和控制中心报警系统中的区域火灾报警控
制器在满足下列条件时,可设置在无人值班的场所:
1 本区域内无需要手动控制的消防联动设备。
2 本火灾报警控制器的所有信息在集中火灾报警控制器上
均有显示.且能接收起集中控制功能的火灾报警控制器的联动拉
制信号,并自动启动相应的消防设备。
3 设置的场所只有值班人员可以进入。
     
 楼主| 发表于 2021-2-9 16:19:22 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-2-9 15:26
对,无人值守只能报警,不能联动

规范在50116的6.1.4条

好的,谢谢,那我放在值班室内,并写明只有值班人员可以进入,应该就可以联动了吧,没说要24h值班吧
     
发表于 2021-2-9 19:18:15 | 显示全部楼层
叶本耶本枼 发表于 2021-2-9 14:17
广播线接至消控室,是为了消控室值班人员可以统一喊话整个厂区吧?

可手动或按予设的控制逻辑自动启动发生火灾厂房的应急广播,並可用话筒直接播音
     
发表于 2021-2-9 19:32:09 | 显示全部楼层
叶本耶本枼 发表于 2021-2-9 16:19
好的,谢谢,那我放在值班室内,并写明只有值班人员可以进入,应该就可以联动了吧,没说要24h值班吧

各厂房联动型区报(指无需手动的联动),如某厂房发生火灾消火拴按钮动作与手报或烟感与门自动联动

启动消火栓泵
     
发表于 2021-2-9 19:40:01 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2021-2-9 19:32
各厂房联动型区报(指无需手动的联动),如某厂房发生火灾消火拴按钮动作与手报或烟感与门自动联动

启 ...

不需看管,放在仅菅理人員可进入的場所
     
发表于 2021-2-10 08:00:56 | 显示全部楼层
叶本耶本枼 发表于 2021-2-9 16:19
好的,谢谢,那我放在值班室内,并写明只有值班人员可以进入,应该就可以联动了吧,没说要24h值班吧

是的,是这个意思。

我之前记错了,报警+联动可以,注明只有值班人员可以进入,硬拉线必须回到消防控制室。
     
发表于 2021-2-10 09:34:39 | 显示全部楼层
应该可以的,但消防电话、消防广播、消防风机及消防水泵的手动控制线均应接入消防控制室,区域火灾报警控制器应与消防控制室的主机联网。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则