账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7188|回复: 5

[问题探讨] 电压降的最简单最实用计算公式△U=2*I*R 

[复制链接]
     
发表于 2021-2-3 10:24:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
这个计算方法对吗,配四上没看到这个公式呀,为什么前面要乘2
     
发表于 2021-2-3 10:30:31 | 显示全部楼层
这是单相回路,相线中性线都有电压损失。纠正一下,你计算的电压损失,不是电压降。电压降是相量。
     
 楼主| 发表于 2021-2-3 10:58:59 | 显示全部楼层
三相回路前面不用乘2吗
     
 楼主| 发表于 2021-2-3 11:00:41 | 显示全部楼层
和配四上表9.4.3中的第一个公式算出来的一样吗
     
发表于 2021-2-3 12:05:45 | 显示全部楼层
我说是,或者不是,你敢信吗?用你学过的知识自己做个判断,这叫技术判断力。如果无法判断,建议重新学习一下电力系统或供配电基础知识。用配四学设计是一条捷径,但任何捷径都会以更多的困难为回报。尤其是年轻人,索求答案不是当务之急,扎实打好基础才是应有之义。
     
发表于 2021-2-3 19:58:06 | 显示全部楼层
我感觉这个公式最简单实用
U8EUF3%G_QAVR{YE$CWOY4U.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则