[求助] 变配电房内的普通电缆和消防电缆可以合用桥架吗?

[复制链接]
     
发表于 2021-2-2 19:15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题。我们院挺多人都是合用桥架,说是防火要求够,但是没查到相关依据。而且合用之后有的人说合用要加隔板,有的人又说不用加,整懵了都

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-2-2 23:43:03 | 显示全部楼层
最好是分不同桥架
发表于 2021-2-3 08:32:49 | 显示全部楼层
桥架,消防和非消防是要分开的
     
发表于 2021-2-3 08:55:26 | 显示全部楼层
配电房内我不分,从出房间的位置开始分
     
发表于 2021-2-3 10:42:36 | 显示全部楼层
我也认为从配电房内就分开更好
     
发表于 2021-2-3 13:06:37 | 显示全部楼层
我是从变电所一开始就分,因为变电所内的桥架都挺大的,消防和非消防合用可能几个柜子一根就不够了,就要分两根,那不如一根消防一根非消防
     
发表于 2021-2-3 14:39:05 | 显示全部楼层
消防和非消防是要分开的,而且最好不要同沟~
     
发表于 2021-2-3 17:04:53 | 显示全部楼层
fusion 发表于 2021-2-3 14:39
消防和非消防是要分开的,而且最好不要同沟~

低压柜出线,柜下一个沟,柜后一个沟,没可能消防、非消防不共沟啊~~
     
发表于 2021-2-4 15:07:31 | 显示全部楼层
看看广州的意见
变电所电缆敷设.png
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-2-4 15:39:46 | 显示全部楼层

谢谢,总算有点依据了
     
发表于 2021-2-4 15:43:36 | 显示全部楼层
变电所内发生火灾了,还需要继续供电吗?
     
 楼主| 发表于 2021-2-4 17:02:08 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-2-3 17:04
低压柜出线,柜下一个沟,柜后一个沟,没可能消防、非消防不共沟啊~~

那变配电房内桥架都合用了,是不是隔板也没有必要加了
     
发表于 2021-2-4 17:34:42 | 显示全部楼层
cad2020 发表于 2021-2-4 17:02
那变配电房内桥架都合用了,是不是隔板也没有必要加了

我都是出了变配电室以后才设隔板的。
     
发表于 2022-2-10 14:34:36 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-2-4 17:34
我都是出了变配电室以后才设隔板的。

您好,请问您说的加隔板,是消防和非消防共用一个电缆桥架,桥架内加隔板吗?
     
发表于 2022-2-11 15:54:44 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-2-10 14:34
您好,请问您说的加隔板,是消防和非消防共用一个电缆桥架,桥架内加隔板吗?

我一直是消防与非消防共桥架做法,但干线部分是加了防火隔板