民用建筑电气设计标准与火灾自动报警系统设计规范关于消火栓按钮的相关规定是相矛盾的。火灾自动报警系统设计规范:当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。
民用建筑电气设计标准:2)消火栓泵的联动控制应由消火栓按钮的动作信号启动消火栓泵;
个人认为,如按民用建筑电气设计标准,在未设置火灾报警系统的场所,如采用消火栓按钮直接启泵,更易造成误操作,误启泵,设置压力开关或流量开关连锁启泵就完全满足自动启泵的功能要求了,不需多此一举的再设置消火栓按钮。 |
|