账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5892|回复: 9

[求助] JGJ 57-2016 剧场建筑设计规范 10.3.19及10.3.20 中性线不小于相线截面二倍

[复制链接]
     
发表于 2021-2-2 17:01:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
求助:JGJ 57-2016 剧场建筑设计规范 10.3.19及10.3.20 情况下要求中性线不小于相线截面二倍,从电房馈出的低压电缆该如何选型?如WDZ-YJY-5x70+1x35(三根相线,两根中性线,一根PE线),是否正确,咨询厂家没有此类产品呢?
     
发表于 2021-2-2 17:14:54 | 显示全部楼层
常规的厂家没有这种规格,需定制了。。
     
发表于 2021-2-2 17:22:39 | 显示全部楼层
那要贵到哪里去了。用单芯电缆来构成L1L2L3NPE就可以了。
     
 楼主| 发表于 2021-2-2 17:29:05 | 显示全部楼层
keyuhe 发表于 2021-2-2 17:22
那要贵到哪里去了。用单芯电缆来构成L1L2L3NPE就可以了。

这个规范2000年还没这个规定... 从成本方面采用单芯电缆是一种方案,不清楚实际落地是否有问题,或者说是否有实际落地的项目采用这种电缆方案?求助..
     
发表于 2021-2-3 09:04:49 | 显示全部楼层
我是这样标注的:WDZ-YJY-5x70(N线截面加倍)+1x35(PE)
     
发表于 2021-2-3 09:05:54 | 显示全部楼层
keith4ee 发表于 2021-2-2 17:14
常规的厂家没有这种规格,需定制了。。

不需要定制,买5芯等截面电缆,厂家有这种规格。PE线用单芯电缆,一同敷设。
     
 楼主| 发表于 2021-2-3 10:14:12 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-2-3 09:05
不需要定制,买5芯等截面电缆,厂家有这种规格。PE线用单芯电缆,一同敷设。

从规范GB50217-2018 3.5.1-1 3)要求来看,结合实际产品情况,只有采用这种方案了
     
发表于 2021-2-3 11:39:43 | 显示全部楼层
这一条N线是相线的两倍是因为剧场的舞台灯光谐波电流比较大才要采用这样做的,以前上海院说过这个事情
     
 楼主| 发表于 2021-2-3 14:13:59 | 显示全部楼层
muyi626 发表于 2021-2-3 11:39
这一条N线是相线的两倍是因为剧场的舞台灯光谐波电流比较大才要采用这样做的,以前上海院说过这个事情

有个疑问,如果舞台灯光控制室就设置了滤波装置,这个谐波还会沿着电源进线反馈到电房低压配电装置吗~
     
发表于 2021-2-3 19:33:00 | 显示全部楼层
xqf126 发表于 2021-2-3 14:13
有个疑问,如果舞台灯光控制室就设置了滤波装置,这个谐波还会沿着电源进线反馈到电房低压配电装置吗~

这个我也不清楚,个人感觉如果谐波被处理了,整个系统谐波不再超标了,自然也就不存在说反馈到低压配电室了,另外施耐德的意思是整体提升母线槽的截面积来控制谐波效果要好于提升N线截面积的做法,但是感觉施耐德那种方法造价应该高很多
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则