账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13648|回复: 16

[问题探讨] 应急照明集中电源沿竖井供电多层应急照明灯具的问题

[复制链接]
     
发表于 2021-2-1 16:00:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10.1.8条:“10.1.8 消防控制室 、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。”条文说明部分内容:“本条规定的最末一级配电箱:对于消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等,为上述消防设备或消防设备室处的最末级配电箱;对于其他消防设备用电,如消防应急照明和疏散指示标志等,为这些用电设备所在防火分区的配电箱。”
《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第3.3.8条第2款“2.集中电源的设置应符合下列规定:1)应综合考虑配电线路的供电距离、导线截面、压降损耗等因素,按防火分区的划分情况设置集中电源;灯具总功率大于5kW的系统,应分散设置集中电源。”
第3.3.8条第4款“4 集中电源的输出回路应符合下列规定: 1)集中电源的输出回路不应超过8路; 2)沿电气竖井垂直方向为不同楼层的灯具供电时,集中电源的每个输出回路在公共建筑中的供电范围不宜超过8层,在住宅建筑的供电范围不宜超过18层。”
现有一类高层办公楼项目,应急照明采用集中电源集中控制系统,请问一个应急照明集中电源输出6个回路沿电气竖井分别为1至6层(每层一个防火分区)的应急照明灯具分别供电,是否违法了《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10.1.8条应急照明用电设备所在防火分区的配电箱和GB51309-2018第3.3.8条第2款按防火分区设置集中电源?
请问是否必须每层均设置一个双电源切换箱和应急照明集中电源,用于接每层的应急照明线路?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2021-2-1 16:11:13 | 显示全部楼层
这个在论坛也讨论多次,不用每层设置
发表于 2021-2-1 16:11:48 | 显示全部楼层
楼主可以收收看看。。。。。
     
 楼主| 发表于 2021-2-1 16:22:20 | 显示全部楼层
关键是审图机构要求 必须先满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10.1.8条每层设都设双切箱和PD箱
发表于 2021-2-1 16:29:46 | 显示全部楼层
雷雨开 发表于 2021-2-1 16:22
关键是审图机构要求 必须先满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10.1.8条每层设都设双切箱和PD箱

楼主让审图打开国标图集19D702-7第16页的说明5
     
 楼主| 发表于 2021-2-1 16:41:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 雷雨开 于 2021-2-1 16:42 编辑

file:///D:/Personal/Desktop/%E5%BA%94%E6%80%A5%E7%85%A7%E6%98%8E12.jpg
连编制组的答疑 给审图的说了,但是他还是坚持先满足建规的条文。

应急照明答疑

应急照明答疑
发表于 2021-2-1 17:07:42 | 显示全部楼层
雷雨开 发表于 2021-2-1 16:41
连编制组的答疑 给审图的说了,但是他还是坚持先满足建规的条文。

可以再试试沟通,实在不行再改(现在图审水平也参差不齐)
     
发表于 2021-2-1 17:12:15 | 显示全部楼层
要是面积较大的公建,还是建议一层一个,毕竟公建一般都按照每层一个防火分区来。
     
发表于 2021-2-1 18:30:33 | 显示全部楼层
我会尽量每层设置一个双切箱
     
发表于 2021-2-1 20:46:12 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-2-1 18:30
我会尽量每层设置一个双切箱

为啥要每层设计双切箱呢
     
发表于 2021-2-2 09:17:02 | 显示全部楼层
规范组意思很明确,下面审图的还是照常来提
     
发表于 2021-2-2 09:49:29 | 显示全部楼层
muyi626 发表于 2021-2-1 20:46
为啥要每层设计双切箱呢

10.1.8 消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置

没办法,这是强条,审图的不敢不遵守的
     
发表于 2021-2-2 10:23:53 | 显示全部楼层
muyi626 发表于 2021-2-1 20:46
为啥要每层设计双切箱呢

集中电源是装在电井里面的,可以强行解释为不在本层防火分区内,但是要是各层还有电动挡烟垂壁呢?电源从哪里来?还不是要从这个双切箱给电。
这样就相当于支线跨防火分区配电了。这种解释起来就比价麻烦了。
我有个项目一开始就是一个双切箱给好几层的集中电源供电,后来快出图了,加了一些电动挡烟垂壁,现在就麻烦了,大改系统来不及了,但愿审图老师不提这块儿吧
     
发表于 2021-2-2 12:55:18 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2021-2-2 09:49
10.1.8 消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的 ...

应急照明又没说要做末端双切,51309-2018编制组说竖井属于独立的空间不属于某一层的防火分区,所以竖井里敷设不算穿越防火分区
     
发表于 2021-2-2 13:05:57 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-2-2 10:23
集中电源是装在电井里面的,可以强行解释为不在本层防火分区内,但是要是各层还有电动挡烟垂壁呢?电源从 ...

这里讨论的是应急照明集中电源是不是要末端双切的问题,电动挡烟垂壁肯定是连接到在本防火分区内的消防电源啦
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则