账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2667|回复: 13

[规范条文] 变电站问题2

[复制链接]
     
发表于 2021-1-27 20:28:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
08民规南里有高压装置顶部距顶棚不小于0.8米
     
 楼主| 发表于 2021-1-27 20:35:28 | 显示全部楼层
手册和20KV所规均未见此类内容,可能是高压柜的顶部一般无上人维修维护等要求吧,倒是电容规有提电容柜顶可能上人,距顶棚须有一定距离。不知民规南是怎么考虑的有此条文,若能有解释还是好的
     
 楼主| 发表于 2021-1-27 20:38:19 | 显示全部楼层
当然此条是易于实现的,0.8加柜高2.2才三米,一般变电站层高都大于三米吧
     
 楼主| 发表于 2021-1-27 20:41:15 | 显示全部楼层
变电站的层高在20KV所规及手册中均为提及,是意见不易统一无法有共识吗
     
 楼主| 发表于 2021-1-27 20:52:23 | 显示全部楼层
手册中在低压室有提层高最少三米,可以把电缆沟等埋在地下,不占层高,如果变电站高低压柜同室,层高做三米应该也没什么问题吧,主要的防电击架空母线距地2.5米就够,通风等其他的问题不大,实际中一般变电站层高都大于3.5米,有做三米层高的吗  
     
 楼主| 发表于 2021-1-27 20:55:56 | 显示全部楼层
如果房间比较大,层高太低可能会比较压抑,好在变电站没什么人,如果建筑条件不允许,三米也能凑合吧
     
发表于 2021-1-28 15:39:21 | 显示全部楼层
下进下出    净高要做到2300(柜子)+300-600(母联桥架)+600(民规4.6.3:屋内配电装置距顶板的距离不宜小于0.8m,当有梁时,距梁底不宜小于0.6m)=3100-3700(梁下高度)
     
发表于 2021-1-28 16:23:16 | 显示全部楼层
注意满足配电柜泄压通道的高度要求。
     
 楼主| 发表于 2021-1-28 17:55:54 来自手机 | 显示全部楼层
母联桥架可以在柜里或柜后吧,或不计入0.8
     
 楼主| 发表于 2021-1-28 17:57:09 来自手机 | 显示全部楼层
低压应该可以,不然手册的3米怎么弄
     
 楼主| 发表于 2021-1-28 17:58:15 来自手机 | 显示全部楼层
3米还是很有实际意义的,尽量不要为难建筑
     
 楼主| 发表于 2021-1-28 18:07:47 来自手机 | 显示全部楼层
母联在柜顶或后必须用绝缘吧,高度太低,还是柜内最好
     
 楼主| 发表于 2021-1-28 18:14:07 来自手机 | 显示全部楼层
最主要还是满足防电击2.5米,民规宜个0.8又未加解释有点不明不白
     
 楼主| 发表于 2021-1-28 18:23:55 来自手机 | 显示全部楼层
不明不白也要做吗,还是解释一下比较好
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则