账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7428|回复: 6

[问题探讨] 规范要求:设置在距地面8m及以下的灯具采用A型灯具。

[复制链接]
     
发表于 2021-1-23 19:32:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
规范要求:设置在距地面8m及以下的灯具采用A型灯具,一个厂房项目,室内高度有11米,如果应急照明我做壁灯,安装高度设置与8米以下,是否也就可以用A型灯具了呢?还有大家做大空间厂房的时候,是否要求建筑画一条疏散路径出来,然后就仅在疏散路径上设置应急照明呢?
     
发表于 2021-1-24 13:05:45 | 显示全部楼层
用壁灯在8m以下,就用A型灯具
     
发表于 2021-1-24 13:06:56 | 显示全部楼层
疏散路径由建筑专业確定
     
发表于 2021-1-24 15:56:15 | 显示全部楼层
A型灯都是不大于DC36V的,是为了电击防护,8米以下有电击隐患,所以只要在8米以下都是A型灯(备用照明除外)。
发表于 2021-1-25 09:13:09 | 显示全部楼层
建筑都有可能现在不能确定疏散路径
     
发表于 2021-1-25 09:55:55 | 显示全部楼层
开敞的厂房内,沿四周钢柱布置疏散照明和疏散指示,采用A型灯具,偶尔遇到审图会提 集中电源应设置配电间或电井内,这样就要设置配电间,不能随意布置应急照明集中电源。
以上是近期个人的经历,仅供参考。
     
发表于 2021-1-25 13:49:06 来自手机 | 显示全部楼层
现在新规定,必须做成A灯具。24或者36v,B灯具只有多层住宅涉及,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则