账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14944|回复: 18

[规范条文] 关于备用照明

[复制链接]
     
发表于 2021-1-21 13:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB51309-2018 第3.8.2-2条 备用照明灯具应由正常照明电源和消防电源专用应急照明回路互投后供电。 如何理解,  2018年的项目,现在消防验收 ,提了消防电梯机房的备用照明,原设计时采用消防电梯双电源配电箱双切后出的回路供电梯机房照明。消防站的人认为不符合规范要求,要另拉一路普通照明回路和现设计照明回路双切后供电梯机房照明。消防站的人说的有没有道理啊???

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-1-21 13:57:35 | 显示全部楼层
呵呵,规范胡扯,验收人员也胡扯,两边碰到一起了,真没治了
     
发表于 2021-1-21 13:59:36 | 显示全部楼层
我这里会设一个双电源箱,互投后出回路,其中一路给A型集中电源供电,其他路也出备用照明回路
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-1-21 14:02:22 | 显示全部楼层
“正常照明电源和消防电源专用应急照明回路”这个我也无法理解是什么意思,就是双切箱的主备回路吗?
     
发表于 2021-1-21 14:04:00 | 显示全部楼层
正常做法就是应急照明双切箱直接接备用照明即可,尽量不要从消防电梯双切箱出线
发表于 2021-1-21 14:24:42 | 显示全部楼层
你这个做法可以的,可以参考山东刚刚发布的《山东消防技术要求》
QQ图片20210121142320.png
     
发表于 2021-1-21 14:48:43 | 显示全部楼层
GB51309-2018 第3.8.2-2就是这么写的,白纸黑字!验收人员何错之有?!
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-1-21 15:09:16 | 显示全部楼层
湖北武汉的项目,消防站只认国家标准和本地地方标准啊。其他地方做法的估计不认的。这个项目是在GB51309-2018发布前设计图审的。是否可以按这个理由回复消防站呢??
     
发表于 2021-1-21 15:18:33 | 显示全部楼层
msdaofeng 发表于 2021-1-21 15:09
湖北武汉的项目,消防站只认国家标准和本地地方标准啊。其他地方做法的估计不认的。这个项目是在GB51309-20 ...

可以的,其实这种根本不是问题,好处没到才是问题
     
发表于 2021-1-21 15:30:48 | 显示全部楼层
一直都是电梯配电箱或者消防风机配电箱出一回路。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-1-22 08:57:09 | 显示全部楼层
新的项目的 消防电梯机房的照明一直都是由机房的双电源箱直接出线,现在规范一出,图纸消防审查应该不会提,消防验收 要求改的话,真不知道怎么回复啊。
     
发表于 2021-1-22 09:02:28 | 显示全部楼层
消防电梯机房的备用照明就是机房普通灯接到消防电梯的双切箱就可以了,编制组专门发过文说不用采用A型灯
     
发表于 2021-1-22 09:07:02 | 显示全部楼层
这个是徐华关于备用照明设计探讨里面的
1.jpg
     
发表于 2021-1-22 09:29:23 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-1-21 13:59
我这里会设一个双电源箱,互投后出回路,其中一路给A型集中电源供电,其他路也出备用照明回路

问题有人会抓着消防/非消防电源得单独设置
     
发表于 2021-1-22 20:19:10 | 显示全部楼层
风中的来信 发表于 2021-1-22 09:29
问题有人会抓着消防/非消防电源得单独设置

所以我才说规范胡扯啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则