账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5514|回复: 11

[问题探讨] 人防问题

[复制链接]
发表于 2021-1-21 10:58:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我人防很少做,今天预算人员问我,人防里的设备,如防化值班室里的插座箱、通信信号箱等,需不需要算在工程造价里?
 楼主| 发表于 2021-1-21 10:59:12 | 显示全部楼层
这种战时才用的设备,是否不用算到目前的工程造价?
     
发表于 2021-1-21 11:03:52 | 显示全部楼层
验收的时候现场去过没,你说的这几种战时设备,平时都安装好的。
 楼主| 发表于 2021-1-21 11:09:14 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2021-1-21 11:03
验收的时候现场去过没,你说的这几种战时设备,平时都安装好的。

所有战时设备都安装好?
     
发表于 2021-1-21 11:20:14 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-1-21 10:59
这种战时才用的设备,是否不用算到目前的工程造价?

算,平时要安装到位的都算。
 楼主| 发表于 2021-1-21 11:21:58 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-1-21 11:20
算,平时要安装到位的都算。

战时的电站、战时排风机、排水泵都算吗?
     
发表于 2021-1-21 11:22:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 路过_AK273 于 2021-1-21 11:27 编辑

甲类人防工程的战时插座箱、信号箱平时应安装到位,参见GB50038-2005 第7.7.8条。
     
发表于 2021-1-21 11:26:44 | 显示全部楼层
战时安装的设备如EPS、发电机等不计入工程造价。其他设备平时均安装到位,应计入工程造价。
     
发表于 2021-1-21 11:33:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2021-1-21 11:34 编辑
树欲静而风不止 发表于 2021-1-21 11:21
战时的电站、战时排风机、排水泵都算吗?

移动电站内的除柴油机可战时安装外,其余平时应安装到位。(河北地区柴机平时也要装)
固定电站内的设备都要装(含柴机)
还有就是战时EPS平时可不安装
风机、水泵,都要装,都算

     
发表于 2021-1-21 11:46:53 | 显示全部楼层
只计算平时设备,战时设备预留线管和孔洞
 楼主| 发表于 2021-1-21 14:27:17 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-1-21 11:33
移动电站内的除柴油机可战时安装外,其余平时应安装到位。(河北地区柴机平时也要装)
固定电站内的设备 ...

这种战时设备,一开始就安装,到要打仗时,可能是N年后,估计锈都锈完了
     
发表于 2021-1-22 09:24:18 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-1-21 14:27
这种战时设备,一开始就安装,到要打仗时,可能是N年后,估计锈都锈完了

战时设备平时要装的情况,一个是固定电站柴油机容量大,战时不好安装。另一个是河北省的移动电站也要装是作为紧急避难场所用的,地方标准。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则