账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17746|回复: 39

[问题探讨] 学生宿舍

[复制链接]
发表于 2021-1-18 11:02:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一栋5层的学生宿舍,面积5000平米,设计没有火灾报警系统(没有消防联动)
现在消防验收通不过,理由是公共建筑,人员密集,参照旅馆建筑来执行。
大家觉得那?
     
发表于 2021-1-18 11:43:23 | 显示全部楼层
要求高了。。宿舍人员密集,住宅楼是不是也是人员密集啊?
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2021-1-18 12:07:19 | 显示全部楼层
宿舍算人员密集吧。。。但宿舍怎么也不能算旅馆啊。。。这什么思考方式
     
发表于 2021-1-18 12:09:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2021-1-18 12:10 编辑

新消防法(09版)第七十三条:(四)人员密集场所,是指公众聚集场所,。。。学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍。。。场所等。

公安部第73号令《消防监督检查规定》(自 2004年9月1日起施行):第三十五条 本规定所称人员密集场所,是指下列场所: 。。。 (二)医院的门诊楼、病房楼,学校的教学楼、图书馆和集体宿舍,养老院、托儿所、幼儿园; 。。。。

GA 653-2006《重大火灾隐患判定方法》第3.3条:人员密集的室内场所。如:。。。学校的教学楼、图书馆和集体宿舍。。。等。
     
发表于 2021-1-18 12:16:31 | 显示全部楼层
宿舍内的人员对建筑环境很熟悉,便于疏散;旅馆内的人员对建筑环境不熟悉,不便疏散。两类建筑有明显的区别。有些地区的消防部门对教育建筑提出了自己的要求,此时应按消防部门的要求设计。
     
发表于 2021-1-18 12:33:38 | 显示全部楼层
额 之前做的项目 觉得学生宿舍有一定火灾危险性
做了区域火灾报警 上会被专家说浪费 设计没有依据...
     
发表于 2021-1-18 13:13:29 | 显示全部楼层
是不是有地方规范?
     
发表于 2021-1-18 13:30:47 | 显示全部楼层
要是我的话,可能也会按旅馆来做,但是要完全符合规范的话有点牵强,宿舍和旅馆还是有本质区别的,按新消防法:“新消防法(09版)第七十三条:(四)人员密集场所,是指公众聚集场所,。。。学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍。。。场所等。”,我觉得也够呛,教学楼一般没有联动也不做火灾报警的。
     
发表于 2021-1-18 14:37:24 | 显示全部楼层
宿舍非要提高到旅馆标准是王金元王总提出来的,原来建规讲课的时候他特意提了,但是他说的没有规范支承这个结论,我也不做
     
发表于 2021-1-18 14:47:44 | 显示全部楼层
即使人员密集场所 有一定要做消防报警系统么?规范也没有规定啊?
     
发表于 2021-1-18 14:55:39 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2021-1-18 14:47
即使人员密集场所 有一定要做消防报警系统么?规范也没有规定啊?

没有,人员密集没有做FAS的要求。主要是旅馆有做FAS的要求,但是没有规定宿舍算旅馆。
 楼主| 发表于 2021-1-18 15:12:02 | 显示全部楼层
目前结果是:业主同意增加火灾报警系统,我们设计院也不好说什么了,关键是以后不知怎么处理这样的事
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-1-18 16:04:33 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-1-18 15:12
目前结果是:业主同意增加火灾报警系统,我们设计院也不好说什么了,关键是以后不知怎么处理这样的事

甲方都同意了 那就做吧 还能怎么样 咱是乙方啊
     
发表于 2021-1-18 16:43:59 | 显示全部楼层
他的定性就在那,按照规范设计即可。”我觉得这样不行“那还编规范干啥。我还觉得要双重电源呢,还要双重电源+发电机呢。
     
发表于 2021-1-18 18:24:42 | 显示全部楼层
我们做过一个改造,二层的厂房,改为实验室。没有任何消防设备。消防检查的时候,消防要求加消防报警,业主不想做。后来也就过去了。毕竟规范没有规定,消防部门也只是建议。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则