账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6327|回复: 9

[问题探讨] 空调机组配电问题

[复制链接]
     
发表于 2021-1-13 17:27:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 azbe 于 2021-1-13 17:33 编辑

一台多联机的参数,制热功率18.85kW,最小线路电流51.8A,最大熔丝电流63A。
最小线路电流是啥意思?算额定电流吗?如果这个电流为额定电流,则机组容量S=1.732*0.38*51.8=34.09kVA,功率因数仅0.55。
也就是机组的功率因数很低,比典型的电机负载电流要大很多,配电线路需要加大,是这样的吗?
     
发表于 2021-1-13 23:00:04 | 显示全部楼层
断路器整定看最大熔丝电流,空调的数据都很水,各厂家还不一致,最近两个项目都空调招标后修改配电箱系统啦
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-1-14 08:38:39 | 显示全部楼层
最小线路电流指运行一台机组吧,要不是就不是多联机了
发表于 2021-1-14 08:41:41 | 显示全部楼层
制热功率,是不是还有制冷功率,或者制热还需要加电辅热
发表于 2021-1-14 08:42:47 | 显示全部楼层
功率因数0。55,应该不会,现在空调节能要求很严
     
发表于 2021-1-14 11:03:46 | 显示全部楼层
厂家给的参数有些不同,大金的VRV制冷功率54.9,制热功率55.2,最大熔丝电流160A。格力的VRV制冷功率54,制热功率54.28,最大熔丝电流120A。
技措中的电梯配电开关电缆选型都比最新的常用数据手册大。
     
 楼主| 发表于 2021-1-14 16:37:35 | 显示全部楼层
wushaohua5 发表于 2021-1-13 23:00
断路器整定看最大熔丝电流,空调的数据都很水,各厂家还不一致,最近两个项目都空调招标后修改配电箱系统啦

修改图还算好的,就怕安装好了,才发现供电有问题,那就惨了
     
发表于 2021-1-14 17:21:41 | 显示全部楼层
电缆选用耐火好载流量大的线缆。按照你计算1.5倍去选线缆截面 。
     
发表于 2021-1-14 18:09:38 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2021-1-14 16:37
修改图还算好的,就怕安装好了,才发现供电有问题,那就惨了

经常是装好了才发现问题,因为会跳闸启动不了
     
 楼主| 发表于 2021-1-18 14:48:19 | 显示全部楼层
经咨询厂家,功率为额定功率,电流为最大工况时的电流。功率因数在0.8以上
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则