账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4859|回复: 4

[求助] 地下车库的非消负荷、消防负荷电缆

[复制链接]
     
发表于 2021-1-12 11:11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:小区地下车库的非消负荷、消防负荷电缆是否采用低烟无卤的?这个哪本规范里有具体要求吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2021-1-12 14:16:56 | 显示全部楼层
高层住宅,公共区域明敷的电缆,采用低烟无卤(住宅电气规范)
     
发表于 2021-1-12 16:17:14 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-1-12 14:16
高层住宅,公共区域明敷的电缆,采用低烟无卤(住宅电气规范)

你好,请教下,地下室算不算住宅,要套住宅规范吗,谢谢
发表于 2021-1-12 16:20:02 | 显示全部楼层
WMeng90 发表于 2021-1-12 16:17
你好,请教下,地下室算不算住宅,要套住宅规范吗,谢谢

应该属于住宅(民用建筑分两类,公共建筑和住宅建筑,这个车库属于住宅建筑)
     
发表于 2021-1-14 15:12:27 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-1-12 16:20
应该属于住宅(民用建筑分两类,公共建筑和住宅建筑,这个车库属于住宅建筑)

住宅楼的地下室属于住宅建筑的一部分。住宅楼下的商业网点也属于住宅建筑的一部分。但是,住宅楼下的地下车库,不属于住宅建筑,应该属于公共建筑。不能依据住宅建筑的标准/规范来设计车库。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则