账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2407|回复: 4

[规范条文] 临时高压

[复制链接]
     
发表于 2021-1-10 11:56:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
临时高压就要一级负荷。
那四层办公楼高位水箱及消防水都要一级负荷吗?
如果是防火规范消防负荷定义存在意义是什么?
     
发表于 2021-1-10 20:58:04 | 显示全部楼层
你自己没有把规范读完整。
     
 楼主| 发表于 2021-1-11 09:49:10 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2021-1-10 20:58
你自己没有把规范读完整。

水的规范看的人云里雾里。不是很懂水。。。
     
发表于 2021-1-11 21:47:49 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2021-1-11 09:49
水的规范看的人云里雾里。不是很懂水。。。

是指仅设稳压泵、不设高位水箱的情形,可问一下水专业
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-1-12 11:01:13 | 显示全部楼层
消防负荷步骤:
1、先看建筑设计说明,建筑的类型,建筑面积和高度,得到建筑的体积;
2、根据建筑类型 体积查50974,得到建筑物室外消火栓设计流量
3、根据建筑物类型以及它的室外消火栓设计流量,查50016,得出消防负荷等级
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则