发表于 2021-1-9 19:03:17
|
显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2021-1-9 19:41 编辑
民规这条本身就脱离实际,因为市政给水的区域加压泵站(供应一个城区那种)负荷等级才是二级,市政给水的自来水厂负荷等级也是二级,而末端二次供水泵站居然也一刀切的要求二级,这本身就很荒谬。象你说的老旧小区(我们做了好多年这种改造项目),连变电所都没有,电业局一个杆上变或者一个箱变带好几个小区,本身就是三级负荷,二次供水你做成二级负荷,这不开玩笑一样么?
实际规范条文应该考虑,你这个二次供水泵站所在的小区负荷等级是几级,它就应该是几级;或者参考市政污水提升泵站的负荷等级要求,以送水量为参数来定电气的负荷等级,因为泵站的水量是根据供应户数来定的,你水量越大你供应的面积就越大、影响的人口数就越多。而不应该象现在一样搞一刀切,消防不还有按室外消防水量来定负荷等级的条文么?也没说一刀切都是一级或者都是二级吧?二次供水怎么反倒一刀切了呢?
这事儿很简单,说说我们的处理措施,首先你的设计分界点势必是泵站低压电源进线处,电源部分由自来水公司去和电业局协调,那么你设计图纸为了应付审图只能做成双电源进线并切换,过审之后,100%会按单电源实施,到时候怎么走手续你们领导来定吧,我们是直接改图或者变更为单电源以便财审,不合理的规范条文又不涉及安全事故,该修改义不容辞,你想想如果是一个大型小区都是高层,小区本身具备双电源的条件,那你做成二级负荷无可厚非,可大量的老旧小区改造,怎么做二级负荷?只有一种特殊情况,就是你们改造的方案是专门建设一个泵站供应周边的老旧小区,这种情况是要按二级负荷设计的,因为你变成了一个小型的区域站(虽然最后实施99%还是单电源,但你设计成二级是合理的),不过这种情况不多,因为涉及额外征地的情况。 |
|