账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18589|回复: 19

[问题探讨] 一层的安全出口外面及附近区域应设置疏散应急照明灯吗?

[复制链接]
     
发表于 2021-1-5 16:08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一层的安全出口外面及附近区域应设置疏散应急照明灯吗?
     
发表于 2021-1-5 16:18:47 | 显示全部楼层
安全出口外面是室外吗?是室外?室外不需要设置
     
 楼主| 发表于 2021-1-5 16:33:17 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2021-1-5 16:18
安全出口外面是室外吗?是室外?室外不需要设置

这是GB51309-2018 表3.2.5 内的 Ⅳ-6.安全出口外面及附近区域、连廊的连接处两端,根据这条室外是否应设置应急照明?
发表于 2021-1-5 16:37:28 | 显示全部楼层
现在,有的图审按这一条在提
     
 楼主| 发表于 2021-1-5 16:39:26 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-1-5 16:37
现在,有的图审按这一条在提

我们刚做了一个住宅小区,图审就提了这条。
     
 楼主| 发表于 2021-1-5 16:47:44 | 显示全部楼层
室外是安全区域了,感觉没必要室外设置应急照明灯。
     
发表于 2021-1-5 16:58:02 | 显示全部楼层
审图经常提这一条,估计是看了图集的做法,不过,室外的这种壁挂灯一般不好买,外墙有干挂的话也不好施工。
     
发表于 2021-1-5 18:09:54 | 显示全部楼层
问题,图集不是规范呀。
     
发表于 2021-1-6 08:42:56 | 显示全部楼层
这个可不是图集的问题,GB51309第3.2.5条表3.2.5中IV-6提出了要求。
     
发表于 2021-1-6 08:50:11 | 显示全部楼层
这一条规范要求的确有点过了。
我审图时把握的尺度是主要出入口(特别是出口外是架空层的)和次要出入口门外有台阶的这种地方要求设。
审图师也要面临消防复查或监督检查,有时候也没办法。
     
发表于 2021-1-6 09:27:40 | 显示全部楼层
我就在安全出口外面设置了 附近区域没设 是怕晚上发生火灾 乌漆墨黑的 大家看不到吧 当然我做的都是工业区 晚上没什么人 但估计住宅区的就....
     
发表于 2021-1-8 08:35:12 | 显示全部楼层
51309要求设置,但是跑到室外应该算安全区域了,个人觉得可以不设置。
     
发表于 2021-1-8 08:37:49 | 显示全部楼层
而且规范是附近区域,那么多远算附近区域?5m?10m?20m?30?50m算不算?
     
发表于 2021-1-9 09:06:29 | 显示全部楼层
我的理解是即便到了室外,还需要经过走廊远离建筑才能到达空旷区域那么需要设置,否则不需要设置。
     
发表于 2021-1-9 20:50:04 | 显示全部楼层
被提过两次,现在我都设了,我认为也合理的,火灾的时候,非消防电源都切断了,如果室外一片漆黑,人员疏散到这里挤做一团也不行。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则