keyuhe 发表于 2021-1-6 16:56
JG/T526-2017建筑电气用可弯曲金属导管。出入线槽(桥架)可以只用一段,也可以整个线缆穿此管明暗敷设
不止明敷设吧,新民标26.5.4“弱电线缆穿金属导管、可弯曲金属导管暗敷设时:第二款:导管在地下室各层、首层底板、屋面板、出屋面的墙体和潮湿场所暗敷及直埋素土时,应采用管壁厚度不小于2.0mm的热镀锌钢导管,或采用重型防水可弯曲金属导管”卡着好几条规范好像是
市场上的JDG厚度不满足,即改为KJG了 |
|