账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5731|回复: 3

[求助] 3P单相柜机空调带电加热,电流应该如何计算?

[复制链接]
     
发表于 2020-12-29 23:21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个房间需要装3P的空调,然后空调厂家发来的空调参数是:KFR-72GW,220V-50HZ,制热功率2800W(390-3950),电辅热:2500W 。我把电辅热的功率一起算进去的话,2.8KW+2.5KW=5.3KW,算出的电流已经30.11A了,32A的开关都不够,感觉不太合理,想问一下各位大大这类带电辅热的空调功率应该怎么计算?
发表于 2020-12-30 08:22:33 | 显示全部楼层
电辅热,功率因数1,所以你电流应该到不了30
发表于 2020-12-30 08:23:05 | 显示全部楼层
选个32A的微断就行了
     
 楼主| 发表于 2020-12-30 09:07:33 | 显示全部楼层

好的,感谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则