账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11893|回复: 17

[求助] 住宅的动力进线总断路器可以改为隔离开关吗

  [复制链接]
     
发表于 2020-12-29 09:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
住宅的动力进线总断路器可以改为隔离开关吗?大开发商降低造价提了这么个要求,个人觉得不妥,这样接地故障如何实现?
     
发表于 2020-12-29 09:47:35 | 显示全部楼层
不知道您是哪个地区的,我这里住宅光力柜的进线都是隔离开关+断路器的,帝都。
住宅的问题,问当地供电局,他们要管的,不是开发商想怎样就怎样的。
     
发表于 2020-12-29 09:51:29 | 显示全部楼层
造价降低不多,安全隐患不小。应该坚持不改
发表于 2020-12-29 16:24:07 | 显示全部楼层
严格来说,放射式配电,可以采用隔离开关
发表于 2020-12-29 16:26:49 | 显示全部楼层
但要看当地供电部门要求,湖北这边供电部门要求采用断路器
     
发表于 2020-12-31 09:40:14 | 显示全部楼层
非常不妥,安全角度考虑。
1、如果住户送电或断电直接就拉推隔离开关,有很多人都不知道隔离开关不带灭弧功能,是不能带负荷操作的,现在都是终身责任制,一个小区都几千户业主入住后以后几十年只要出现操作隔离开关电弧伤人情况完全可以让设计院担责赔偿。
2、隔离开关除了省造价另一个用处就是选择性保护,选择性保护在这不适合。过载短路不跳户内总开而是跳总电表箱,要是半夜业主家里跳闸了难道还要等到第二天物业上班才能给送电吗?这种越级跳闸很普遍尤其南方冬天晚上睡觉开空调很容易超负荷跳闸,那跳闸后不能送电冻一晚上吗?
     
发表于 2020-12-31 09:45:57 | 显示全部楼层
规范用隔离开关所谓的选择保护性很多情况都不适合,隔离开关很多都是用在了末端户内箱,户内箱面对的都是普通人,不是专业电工,普通人根本不知道隔离开关,60A以下的隔离开关跟微断外观是一模一样。
反正我们二次装修设计电从来不设计隔离开关,没有灭弧不能带负荷操作,越级跳闸还得找物业打开上锁的电表箱送电。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-12-31 09:50:36 | 显示全部楼层
隔离开关可以带负荷操作。
     
发表于 2020-12-31 11:01:21 | 显示全部楼层
沈阳这边供电部门要求采用隔离开关,否则不给送电。

     
发表于 2020-12-31 14:23:45 | 显示全部楼层
没有问题,专业电工操作,接地保护靠上级出线
     
发表于 2020-12-31 17:23:38 | 显示全部楼层
除非是带隔离功能的断路器
     
发表于 2021-1-4 15:24:47 | 显示全部楼层
谁说的隔离开关可以带负荷操作?
     
发表于 2021-1-4 16:06:25 | 显示全部楼层
可以啊,加漏电监控即可
     
发表于 2021-1-4 16:21:34 | 显示全部楼层
jiyiefeng 发表于 2020-12-31 09:45
规范用隔离开关所谓的选择保护性很多情况都不适合,隔离开关很多都是用在了末端户内箱,户内箱面对的都是普 ...

您可能没搞清楚隔离开关和隔离器的区别,现在的隔离开关跟以前的负荷隔离开关是一样的,可以带负荷操作
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-1-5 12:21:34 | 显示全部楼层
我们这边要求建筑入户的总电箱肯定什么都要做,隔离开关,断路器,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则