账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5711|回复: 4

[求助] 人防工程平战转换开关问题

  [复制链接]
     
发表于 2020-12-24 11:05:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,人防工程内部设有柴油发电机房作为本工程的战时内部电源,同时兼作平时应急备用电源,那么还有必要与市电之间设手动的平时、战时电源切换开关吗?直接用双电源转换开关(ATSE)行不行?有没有相关规范要求啊?
发表于 2020-12-24 11:13:50 | 显示全部楼层
应该也是可以的
     
发表于 2020-12-24 12:43:16 | 显示全部楼层
自动的好一点吧。按我的理解自动的转换开关,现场可以实际做成能手动转换的开关。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-12-24 13:42:09 | 显示全部楼层
没有做过自动的,全部人防的平战转化开关我们均是用手动切换开关
     
发表于 2021-2-25 17:05:24 | 显示全部楼层
人防电站不用于兼平时备用电源,
1,非人防电缆禁止穿人防区域
2,平时用的储油间不应大于1立方,一般人防上柴发,储油间都会大于1立方,不满足你平时储油间的消防要求,
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则