1.民用建筑电气设计标准GB51348-2019内
8.1.6:在有可燃物的闷顶和封闭吊顶内明敷的配电线路,应采用金属导管或金属槽盒布线。
8.7.1:电缆在室内吊顶、电缆沟、电缆隧道和电气竖井内明敷时,应采用难燃的外护层。
2.建筑设计防火规范GB50016-2014内
10.2.3:配电线路敷设在有可燃物的闷顶、吊顶内时,应采取穿金属管、采用封闭式金属槽盒等防火保护措施。
对于8.1.6和10.2.3这2条是不是可以理解为如果吊顶内没有可燃物,是不是可以直接明敷?
对于8.7.1这条是不是可以理解只要使用阻燃型电缆,就可以在吊顶内明敷,就算吊顶内有可燃物的情况下也可以。
那么结合起来讲,只要使用阻燃型电缆,就可以在吊顶内明敷。
不知道这样的理解是不是可以?
各位专家如何看? |