新手请教。 根据新民标第4.9.1条, 4.9.1变电所所用电源应符合下列规定:
1 变电所需要两路交流220V/380V所用电源,可分别引自配电变压器低压侧两段母线。无配电变压器时,可引自较近的配电变压器。距配电变压器较远时,宜设所用变压器。
供给住宅户内用电的公用变电所所用电源,是否可以从本变电所内两台互相联络的配电变压器各引一个回路至配电箱处双电源切换呢?此次这种做法被审图老师提了意见,说此变电所所用电源为一级负荷(车库为Ⅰ类大型车库,变电所在车库内),这种做法不满足一级负荷供电要求。请问各位老师怎么看?
|
|