账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6975|回复: 9

[规范条文] 关于新民标7.4.5

[复制链接]
     
发表于 2020-12-17 11:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
按照这个条文第二款,是不是要同时满足1)2)才能使用3+2的电缆?目前看,好像很难满足吧,关于第二点,上次李总贯标的时候提到,新产品还没有上市,那岂不是现在都得用4+1了?求教!
1608175748(1).png

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2020-12-17 14:28:43 | 显示全部楼层
解决方案一:大部分场所选用4+1电缆。
解决方案二:选用带中性线保护的断路器(常熟、施耐德已经有了),这种断路器贵一些。
     
发表于 2020-12-17 15:51:34 | 显示全部楼层
我现在主要选用4+1电缆,只有普通风机水泵采用3+2,但是审图还没有提过这条
     
发表于 2020-12-17 16:03:26 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-12-17 14:28
解决方案一:大部分场所选用4+1电缆。
解决方案二:选用带中性线保护的断路器(常熟、施耐德已经有了), ...

树总,拜托告知一下施耐德带中性线保护的断路器规格是什么?网上没有查到
发表于 2020-12-17 16:48:17 | 显示全部楼层
chaoxy119 发表于 2020-12-17 16:03
树总,拜托告知一下施耐德带中性线保护的断路器规格是什么?网上没有查到

具体型号我也不知道,你咨询一下厂家看看
     
发表于 2020-12-18 08:04:11 | 显示全部楼层
这个开关要谨慎使用
发表于 2020-12-18 08:38:54 | 显示全部楼层
wga918 发表于 2020-12-18 08:04
这个开关要谨慎使用

为何?
     
发表于 2020-12-18 21:59:41 | 显示全部楼层
chaoxy119 发表于 2020-12-17 16:03
树总,拜托告知一下施耐德带中性线保护的断路器规格是什么?网上没有查到

是我没理解到还是什么?中性线带过电流保护断路器不是很常见吗?
     
发表于 2020-12-20 12:00:21 | 显示全部楼层
中性线带过电流保护断路器不是那种简单的4P,应该是N线过电流后及时切断L线且N线不切断,N线要求是尽量减少接头,过多的接头容易导致断线,一个4P的断路器N端就已经有了3个接头了
     
发表于 2021-1-20 10:34:24 | 显示全部楼层
forum.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则